【每周交流会 · 二十五期】洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的?
木荣古儿
2016年11月22日 14:20:16
只看楼主

交流主题: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 网友疑问: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的,是按照经验来定的还是说有什么公式或者规范?如果是按照公式和规范来确定,那规范名称叫什么,公式怎么写?



000013.jpg









交流主题:




洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的?






交流内容:




大家根据主题谈谈自己的看法!







网友疑问:


洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的,是按照经验来定的还是说有什么公式或者规范?如果是按照公式和规范来确定,那规范名称叫什么,公式怎么写?
























交流时间





一周,给大家提供互相交流的空间,



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。




通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。























活动奖励:1-50个

土木

币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)






参与时间:2016/11/1-11/8







往期精彩话题回顾





【每周交流会 · 二十四期】民用建筑风管出外墙处防火阀该如何设置?


【每周交流会 · 二十三期】高效过滤器按实际风量选还是按理论风量选呢?


【每周交流会 · 二十二期】冷却水泵和冷却塔同时采用变频,各自应采用哪种控制策略


【每周交流会 · 二十一期】探讨地下室里风口布置与气流组织的关系


【每周交流会 · 二十期】低温散热器和高温散热器在使用方法上有什么差别?


【每周交流会 · 十九期】静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?



【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?




【每周交例会·十七期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?




【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?




【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?




【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?




【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化? 




【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!




往期更多内容请点击淘专辑查看







免费打赏
小小蝌蚪
2016年11月24日 11:32:49
3楼
过来支持下!非常好的平台,希望大家不要错过!
回复
qiakeer
2016年11月27日 18:53:13
6楼
排风量=工艺排风量+人员所需新风量 注意这里是指人员所需新风量,不是净化空调机组的新风量,后者就更大些,因为要保持正压。 对低级别净区,和对室外要示保持正压值是不同的,《GBJ73-84洁净厂房设计规范》。
回复
漠之寻123
2016年11月29日 10:48:19
7楼
是按照室外新风量的90%左右吧,按照经验,保持正压!
回复
lgtlllhb641
2016年11月29日 13:39:42
8楼
《GBJ73-84洁净厂房设计规范》。
回复
麦子哲哲
2016年12月03日 09:30:31
10楼
为了金币来看下
回复
co1447731146508
2016年12月03日 12:23:57
11楼
新风量-正压量=排风量
回复
健康呼吸
2016年12月05日 16:45:02
12楼
排风量要根据房间的正负压差来,房间送风量=房间换气次数*房间体积 如若保持正压排风量要小于送风量 反之大于送风量 这里面要注意保持房间正负压所需的风量 应计算所得
回复
co1447731146508
2016年12月08日 09:57:24
13楼
工大环设 发表于 2016-12-5 16:45 排风量要根据房间的正负压差来,房间送风量=房间换气次数*房间体积 如若保持正压排风量要小于送风量 反之大 …你这个考虑送风是指的全新风吧,不然回风你怎么考虑?
回复
tian田田
2017年01月13日 10:50:59
15楼
送风减回风??
回复
佳明wx
2017年01月15日 21:43:36
16楼
在全新风的系统中,如果净化室要求是正压,那么排风量=送风量-所需维持正压的风量;如果净化室要求是负压,那么排风量=送风量+所需维持负压的风量;
在送回风系统中,一般为排风量=设备所需的排风量;如果设备排风量不大的话,根据新风需求,认为地增加一些排风