一个二十六层的住宅建筑每层高3m,设置室内消火栓系统需要分高低区吗,如果需要该怎么分?
一个二十六层的住宅建筑每层高3m,设置室内消火栓系统需要分高低区吗,如果需要该怎么分?
12楼
lichangan1000 发表于 2016-11-23 10:26 看到你总在提问。从提的问题可以看出,以前没做过。本人可以系统辅导从原理到方法,通过一个项目可以搞定 …收费么?呵呵
回复
13楼
消防责任终身制,不要因为小钱闯了大祸
回复
14楼
消防给水的分区定义是超100米必须要分区,如果没有超,随意就是。
回复
15楼
lichangan1000 发表于 2016-11-23 10:26 看到你总在提问。从提的问题可以看出,以前没做过。本人可以系统辅导从原理到方法,通过一个项目可以搞定 …不需要,我有审过的图纸可以参考,且这个项目需要审图,不过还是谢谢您!
回复
16楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-23 12:28 消防给水的分区定义是超100米必须要分区,如果没有超,随意就是。好的,谢谢您
回复
17楼
lichangan1000 发表于 2016-11-23 09:23 一点基础都没有的人,做设计,注意后果。首先在接活时好好想想,有没有设个能力。经验积累到一定程度。往前 …人家问的是问题不是挺你讲空话,谁什么不学就会就不用着瞎bb了!你要是会就告诉人家,不会就别装
回复
18楼
当消防管道压力大于1.0MPa是需要分区的,,静压现在就需要780KPAa,再加上延程、局部损失、消火栓出口压力。估算是需要分区的。
回复
19楼
安东尼的weibo 发表于 2016-11-25 10:59 当消防管道压力大于1.0MPa是需要分区的,,静压现在就需要780KPAa,再加上延程、局部损失、消火栓出口压力。 …如果要分区的话,改如何分,上下各一半吗,分区的话消防水泵是要设四台吗?
回复
20楼
静压不用考虑沿程损失
回复
21楼
规范明确工作压力大于2.4mpa,静压大于1.0MPa,应分区,显然本工程未达到(如果不是地下四五层的情况),可以不分区,超0.50MPa处采用减压型消火栓即可,但个人建议底层管道压力太大,不安全,可采用减压阀组减压分区供水,个人拙见,请指正
回复