高层住宅室内消火栓分区问题
暖通给排水牛犇
2016年11月22日 13:39:56
只看楼主

一个二十六层的住宅建筑每层高3m,设置室内消火栓系统需要分高低区吗,如果需要该怎么分?

一个二十六层的住宅建筑每层高3m,设置室内消火栓系统需要分高低区吗,如果需要该怎么分?
免费打赏
格子间小李
2016年11月22日 16:32:41
2楼
我没做过,不过根据这个高层住宅的高度来看;
消火栓系统的工作压力不大于2.4Mpa,栓口静压也应该不会大于1.0Mpa,所以我认为不需要分区。:D
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月22日 18:01:56
3楼
格子间小李 发表于 2016-11-22 16:32 我没做过,不过根据这个高层住宅的高度来看;消火栓系统的工作压力不大于2.4Mpa,栓口静压也应该不会大于 …好的,谢谢
回复
青春年少
2016年11月22日 22:18:06
4楼
有地下室吗,有的话最低消火栓标高多少
回复
lock0570
2016年11月23日 08:41:06
5楼
肯定要分区了吧:(
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月23日 08:45:17
6楼
青春年少 发表于 2016-11-22 22:18 有地下室吗,有的话最低消火栓标高多少因为建筑还没有转地下的图,如果地下两层,每层也按3m算,那消火栓系统是否要分区,顺便问一下,在什么条件下消化栓系统需要分区?
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月23日 08:46:15
7楼
lock0570 发表于 2016-11-23 08:41 肯定要分区了吧分区的话,该如何分呢
回复
lock0570
2016年11月23日 09:03:38
8楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-23 08:46 分区的话,该如何分呢要我分的话,我会对半分,一半楼层一个区
回复
lichangan1000
2016年11月23日 09:23:34
9楼
一点基础都没有的人,做设计,注意后果。首先在接活时好好想想,有没有设个能力。经验积累到一定程度。往前努一努可以。基础太差,就不要强努了。
不是说想干、敢干。人有多大胆地有多大产。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月23日 10:22:05
10楼
lichangan1000 发表于 2016-11-23 09:23 一点基础都没有的人,做设计,注意后果。首先在接活时好好想想,有没有设个能力。经验积累到一定程度。往前 …谢谢您的提醒
回复
lichangan1000
2016年11月23日 10:26:41
11楼
看到你总在提问。从提的问题可以看出,以前没做过。
本人可以系统辅导从原理到方法,通过一个项目可以搞定住宅室内设计,有意私下联系。
回复