工程概况 这是10 Design(拾稼设计)设计的珠海十字门中央商务区。整个发展项目落成后能提供合共64万平方米的空间。项目包含会议、剧院、音乐厅、甲级办公楼以及其他附属设施。 珠海十字门中央商务区 建筑事务所:10DESIGN(拾稼设计) 建筑设计负责人:GordonAffleck
Ø建筑外形轮廓随高度变化,楼层平面形状沿竖向从带切角的三角形渐变为接近圆形,再由圆形渐变至与底部方向相反的带切角的倒三角形,中部核心筒为切角三角形平面。
Ø外框柱:共12 根沿竖向单向(轴线方向)微曲率变化的框架柱。在40 层以下采用 D1800 圆钢管混凝土柱,40 层及以上层采用矩形钢管混凝土柱。钢柱与圆钢管混凝土柱通过 40层楼面框支梁转换。Ø框架钢梁:采用“H”型钢梁,每层平台钢梁约有120根。
Ø核心筒:核心筒在39层以下由剪力墙分割为6个筒体,40层结构发生转变,核心筒三个边角处向外挑出,内框减少部分剪力墙,整体由一道剪力墙分割为2个筒体。
Ø核心筒42层以下混凝土强度等级为C60,42层以上均为C50,核心筒墙体标高最高至327.2米,核心筒墙体厚度随高度增加逐步由1200mm减至600mm。
Ø核心筒由承台面一直伸延至顶层,主要为垂直交通及机电设备管井。部分核心筒墙体在37层~40层区域采用斜墙向内侧转换,在40层核心筒三个边角处向外挑出,最大跳出3375mm,墙体通过核心筒与外框柱间的转换梁进行转换。
Ø伸臂桁架:本工程在第 35 层、36层设置一道伸臂桁架层,桁架的形式根据核心筒与柱的距离大小设置交叉型或单斜杆型,并在该两层楼层平面沿墙体设置水平钢梁贯通核心筒,形成封闭传力体系。
Ø在塔吊覆盖范围内主要布置土建结构、钢结构、幕墙及其它需使用塔吊吊运的材料堆放场地,在施工电梯附近布置砌体、装饰、幕墙、及专业安装需使用施工电梯运输的材料堆放场地,并根据不同施工阶段对场地进行调整。
Ø在场地一侧布置混凝土浇筑专用施工场地,满足固定泵布置及混凝土罐车行走需要。
Ø在塔楼四周布置3个出入口,供人员进出。
Ø塔楼采用钢框架+混凝土核心筒结构体系,高度328.8米,经过策划研究和多方案对比,确定了“分区作业、阶梯施工,突出塔楼、一泵到顶”的总体技术路线。
Ø采用核心筒与外框柱错层施工;核心筒先施工竖向结构,采用内外全爬的模板体系;布置2台动臂塔吊,采用核心筒内爬升工况。
Ø选用4台高速施工电梯,并分批投入低、中、高区正式电梯,满足物料垂直运输要求。
Ø根据本工程核心筒及钢管柱的浇筑特点,采用3台布料杆进行混凝土浇筑,2台布料机负责核心筒混凝土浇筑,1台布料机负责钢管混凝土浇筑,选用高性能混凝土泵及超高压泵管实现混凝土一泵到顶。
Ø塔楼混凝土核心筒与钢结构、楼层板及装饰安装采用阶梯型施工,合理搭接实现多工种立体交叉作业。
Ø塔楼核心筒基础面积约为1745m2(不含独立承台),基础厚度4.0m~12.2m,基础混凝土采用C35P8混凝土,采用60天后期强度。
Ø根据核心筒基础厚度厚、基坑支护支撑梁位置及钢柱埋置深度等特点,核心筒基础分层浇筑。
Ø主体结构施工在竖向共分3 个流水节拍,首先进行核心筒墙体结构施工,其次进行核心筒外围钢框架结构施工(含钢管混凝土),最后进行楼板结构施工。
Ø根据本工程在40层处核心筒进行外扩转换的特点,在竖向共分2个施工段,40层以下为主体结构第1施工段,40层以上为主体结构第2施工段。
Ø第1施工段首先采用混凝土核心筒→钢结构外框架→楼层阶梯循环施工,核心筒施工至40层后停止施工并拆除液压爬升系统,钢结构外框架及内外楼层逐层施工至40层,待40层转换层施工完成且达到设计强度后开始40层以上混凝土核心筒结构,然后逐步开始钢结构外框架及楼层施工,最后再次形成混凝土核心筒→钢结构外框架→楼层阶梯循环施工,直至主体结构施工至屋顶。
Ø本工程在16层处设置办公区避难层、在40层处设置结构转换层、在51层设置酒店区避难层。
Ø根据以上特点,在竖向可以分成4个施工段,0~16层、16层~40层、40层~51层、51层~屋顶层。
Ø在混凝土水平楼层板施工至16层后,开始进行幕墙骨架安装、机电管线安装、砌筑等工作,最后进行幕墙玻璃及内装饰施工,这样结构施工与幕墙及装饰等工程在竖向就可以形成流水施工。
Ø塔吊选型
•鉴于本工程钢结构构件单件重量较重,作业半径较大,并考虑到施工总进度要求及核心筒结构对机械布置的适宜性,配备2台STL720动臂塔吊。
•根据塔楼特点及钢结构构件重量,动臂塔吊臂长为50m,塔身高度54m,塔吊最大起重量为50t(4倍率)。根据本工程的具体特点,塔吊布置于核心筒内侧,采用内爬升工况,塔吊内爬间距为18-24m。
•根据分段后情况,最重的构件为外框圆管柱,最重19.5t(序号31),其安装最大距离约31m,卸货最大距离约为32m。塔吊在35m作业半径内,可吊装最大重量为19.58t。由分析可知,分段及塔吊满足吊装需求。
Ø2、施工电梯布置•施工电梯布置:本工程在建筑物外侧布置2台双笼高速直爬施工电梯、在核心筒内侧布置布置2台单笼高速直爬施工电梯。•核芯筒平面面积小,洞口面积比例大,若按常规支模方法,无法开展正常施工,施工周期长,故针对核芯筒特点设计整体提模板操作平台。