首先很抱歉的对看到这条贴的老师说声对不起-----幼嫩的问题耽误您的宝贵时间同时有体现不出问题的质感。。。只怪我是菜鸟。 昨天2016年11月18日 与朋友一起去了宁波制冷展,展会热闹非凡,全是技术型人才。气氛好极了。看到了很多知道是什么东西但不知道所以然的东西。:lol 现在有三个问题想问问知道的老师:1 那些大型设备上的回气部分的黑色橡塑保温棉包的相当的精致,全是正规的几何图形拼凑起来的,轮廓突显,缝隙细小,感觉就是艺术制作。想问问 这些是怎样完成的 需要借助高档裁剪或热切割工具吗?
首先很抱歉的对看到这条贴的老师说声对不起-----幼嫩的问题耽误您的宝贵时间同时有体现不出问题的质感。。。只怪我是菜鸟。
昨天2016年11月18日 与朋友一起去了宁波制冷展,展会热闹非凡,全是技术型人才。气氛好极了。看到了很多知道是什么东西但不知道所以然的东西。:lol
现在有三个问题想问问知道的老师:
1 那些大型设备上的回气部分的黑色橡塑保温棉包的相当的精致,全是正规的几何图形拼凑起来的,轮廓突显,缝隙细小,感觉就是艺术制作。想问问 这些是怎样完成的 需要借助高档裁剪或热切割工具吗?
2 高压管胳膊一样的粗,好像是钢管焊接的,我估计这些管一定是要通过一些特殊处理过吧?特别的管内的洁净度的处理。
3 铜管焊接后的处理:光亮,透着铜管的本色。很想知道是这样处理的?谢谢各位老师
2楼
我来回复你吧,
首先,这个保温包的好只要你用心都可以的,一把美工刀划好,要利索一点,切口要平整,刷上粘保温的专用胶水,等胶水快干的时候在往一起凑一点一点的顺着缝往前粘就好了。
钢管可以买别人处理好的,具体我不清楚,上次我们买的76的钢管人家除锈酸洗过的,干净的一逼
钢管焊接我们是这样,先接口两边打斜坡口,然后对在一起,先氩弧焊打底,再用电焊点焊盖一层就OK了,我们没机构来检测我们,自己做好就好了。
钢管上面开孔并没有想象的那么难,用开孔器开就好了,普通的那种。上次在76钢管上开了12个40的孔,插38的铁管,里面再焊35的铜管
铜管焊接要常焊,时间久了你也可以焊成那样的,
焊接技巧:1、开火调到火焰蓝色,自己听声音也很舒服的那种火焰
2、直接对着里面那根管烧,别烧外面那根,等里面的小管烧红了之后,再往接缝那里烤一下,其实这个时候很容易就能把大管烤红了,
3、加焊条,看焊料融在接缝处,这时候垂直大管烤一下大管,看到焊料融到接缝里面去了就好了,
4、再烤接缝处,加点焊条,看接缝处焊料有点饱满就好了,然后再往旁边焊下一个地方
焊接错误的操作:1、拿着枪就大小管一起烤,或者先烤大管。直接烤小管就对了,对着一点烤不晃动枪都可以的
2、火不要开太大,焊缝融进焊缝去就好了,火太大都不知道跑到焊缝里面哪去了对吧
3、焊到接缝饱满,焊好一处之后再焊下一处,不要左一圈右一圈的反复加焊条
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-22 06:51 编辑
我再来补充一些:
参展的作品往往是下了功夫的,保温海绵选好对应的规格,同意楼上师傅说的认真仔细做好做漂亮即可。
红色代表是高压排气管,法兰点好定位焊点后可拆下来平焊;50以下的分支管可用开孔器开口,也可都用氧割开口,但须将开口处理干净;可直接采用交直流电弧焊(较大口径的无缝管对接焊口应先打好坡口,100以下的管不用坡口),焊接技术应达到三类压力容器的标准;焊接完毕后用铁锤在焊点逐个敲击数下,然后用高压压缩空气将管子内的铁削氧化皮等污物吹净,再用标准件安装定位;管子表面先用钢丝刷刷锈,再用压缩空气吹净,然后用防锈漆刷一遍,干后再用红漆刷盖一遍完成。
铜管焊接可采用冰箱空调及正规的制冷工程安装公司的技术(铜管焊接脱光技术),也可用土法:即先在铜管的焊接口处用布沾上机油抹一遍,然后使用银焊快速焊接(焊接技术要好),焊好后待其完全冷却后再用油抹布擦拭一遍,即是光亮的铜管了。
回复
4楼
我在另外一个公司做时他的高压管在外面买回来的,还要带出去外加工做处理,我就不知道做的什么处理!所以故有一问。另外铜管焊接后好像是铜管拉丝布清洁了表面涂了一层保护氧化的漆,不知道是不是?
回复
5楼
多插一嘴,只凭想象想的,乱画改动,不要笑喷饭就好:lol,下一级气体横射会阻挡上一级气体直下吗?不知对不对
回复
6楼
好资料,收藏了
回复