三级负荷供电,是否还需要要末端切换?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年11月19日 15:24:28
只看楼主

三级负荷供电,是否还需要要末端切换?

三级负荷供电,是否还需要要末端切换?
免费打赏
临海听海风
2016年11月21日 14:32:15
12楼
民建供配电系统2.3.3中第三点提到:在三级负荷中,有少量一、二级负荷设备时,宜在适当位置仅满足一、二级负荷需要的自备电源(应急电源);所以不需要末端切换吧
回复
byqdsq
2016年11月21日 20:22:18
13楼
感谢楼主分享!
回复
zcg5083284
2016年11月22日 07:16:23
14楼
规范不要求未端切换,如果业主有钱也可以二路供电,另一路指发电机供电
回复
xwlin1989
2016年11月22日 09:25:42
15楼
路过 。。。。。。
回复
engineershao
2016年11月22日 10:32:52
16楼
问是否需要,回答是不需要。若问是否可以,回答是可以,土豪随意。
回复
石大头
2016年11月22日 13:42:53
17楼
已经是是三级负荷了,那它就是一般一路供电,就无需切换了。
回复
tdming
2016年11月23日 11:50:15
18楼
三级负荷只需一回路电源,如为消防负荷就提供一专用消防用电回路。无切换之说。
回复
lmmszx
2016年11月23日 12:27:20
19楼
消防用电也不用
回复
曾大帥
2016年11月23日 12:28:03
20楼
非常感谢分享
回复
旋转鸟窝
2016年11月23日 19:14:02
21楼
表示路过,共同学习研究
回复