开利螺杆机 电机温度110度还不冷却
yang6ge6
yang6ge6 Lv.2
2016年11月19日 10:25:26
来自于制冷技术
只看楼主

开利螺杆机 30HXY110A-HP1 夏天制冷的时候电机还很凉。冬天电机温度达到111度自动停机,自然冷却到80度以下又自动开机。电机冷却电磁阀是丹弗斯068F0035TQ电磁阀,往主板上的接线是YV61。电机运行温度100度时电机冷却电磁阀没有工作,测量主板上的接线端没有电压输出。夏天制冷改冬天制热我只改了模式即,系统菜单信息里面的4 项目。请问这是什么问题?

2016年11月19日 11:57:54
2楼
设置问题或电脑控制系统出现故障了吧。
回复
yang6ge6
2016年11月19日 17:17:44
3楼
请问是哪里设置出现故障呢 ,以前只改模式就自动运行了,今年为什么就不行呢;或者是别的什么故障呢,还需要什么参数解决这个问题 ,着急啊 !!
回复
yang6ge6
2016年11月20日 17:37:30
4楼
还有一个是双机头 的 分AB 压缩机 都是 开一会 就得高压报警103 得受动复位 ,请问各位大虾 这是怎么回事???
回复
co1443880608717
2016年11月30日 15:27:58
5楼
你是哪的设备?不具体看真不好说。
回复
realph
2016年12月02日 00:08:03
6楼
加个温控器喷液冷却算了
回复
yang6ge6
2016年12月05日 14:42:51
7楼
开利螺杆机啊
回复
小跃跃
2017年02月10日 14:05:34
8楼
yang6ge6 发表于 2016-11-20 17:37 还有一个是双机头 的 分AB 压缩机 都是 开一会 就得高压报警103 得受动复位 ,请问各位大虾 这是怎么回事? …是不是冷却水不够呀
回复

相关推荐

APP内打开