20W处理风量的除尘器,一台风机是达不到风量要求。那是接多台风机吗??在选风机时,风机全压是如何确定??是总全压/风机台数,还是每台风机的全压都要达到总全压要求??
20W处理风量的除尘器,一台风机是达不到风量要求。那是接多台风机吗??在选风机时,风机全压是如何确定??是总全压/风机台数,还是每台风机的全压都要达到总全压要求??
2楼
每台风机都要达到总全压才可以的,不然全压小的风机不能满足风量要求
回复
3楼
tang200488 发表于 2016-11-17 18:50 每台风机都要达到总全压才可以的,不然全压小的风机不能满足风量要求好的,谢谢您的解答:handshake
回复
4楼
每台风机必需达到全压要求,还要有余量。
回复
5楼
a2253673 发表于 2016-11-19 10:26 好的,谢谢您的解答不用客气,共同学习
回复
6楼
多台风机并联,每台都要达到全压要求。
回复