防火规范5.5.32要求大于54m的住宅建筑,每户有一间“避难间”,要求其外窗可开启,耐火完整性不低于1.0h,请问,该窗大小有无要求?该窗是通风还是救援?是不是要满足消防救援窗1mx1m的要求?规范未明确。
防火规范5.5.32要求大于54m的住宅建筑,每户有一间“避难间”,要求其外窗可开启,耐火完整性不低于1.0h,请问,该窗大小有无要求?该窗是通风还是救援?是不是要满足消防救援窗1mx1m的要求?规范未明确。
3楼
求高人指点
回复
4楼
不错,路过了
回复
5楼
123木头 发表于 2017-4-22 12:53 求高人指点不错,路过了
回复
6楼
认为能一个人进出的宽度即可。一般的房间也达到这个要求的吧!
回复
7楼
消防救援窗口是指超过三层以上的商业建筑应当设置
回复
8楼
采用自然通风的避难间应有不同朝向的可开启外窗,有效面积不小于地面面积的2%且窗面积不小于2平方米
回复
9楼
建筑防烟排烟技术标准 3.2.3条 强条 采用自然通风的避难间应有不同朝向的可开启外窗,有效面积不小于地面面积的2%且窗面积不小于2平方米
回复
10楼
1m*1m 那是只供消防员背器材进出的窗口大小 把这个应用到避难层未免太强求,毕竟消防员接受专业训练,而避难层面对最多的是避难人员,5个人一平米想一下有多少人,疏散难度在1*1窗口感觉很慢吧,当然一个疏散梯的宽度也就0.9,宽度倒是可以,高度不知道合不合适,只是个人观点,求大神指正交流。
回复
11楼
这个房间并不要求按避难间的要求[GB50016-2014(2018年版的5.5.23条文]设置,只是一个要求较高的、安全性能较好的一个房间。该窗可开启,即有通风要求,那么面积就要满足GB50096-2011中的7.2.4条文。同时该窗用于临时避难、消防救援,因此尺寸、位置等也宜满足消防救援窗的要求。
回复