关于“中央空调 新风是否必须设置的问题”终极解惑贴
cubajk123456
2016年11月16日 10:50:36
来自于中央空调
只看楼主

上面4张截图为《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中对新风设置要求的相关条文。第一个问题,公共建筑中除分体空调外的其它空调形式,包括全空气系统、空气-水系统、VRV多联机系统是否必须设置新风?第二个问题,新风的形式是否必须采用新风机组进行处理后送入房间?第三个问题,可否仅设计排风,新风从门缝自然渗透,达到补充新风的要求?第四个问题,如果新风不采用新风机组对新风进行处理,直接送入房间内,风机盘管或多联机末端设备是否应按室内房间负荷加上新风负荷来进行设备选型?

暖通空调设计规范 3.0.6.png 暖通空调设计规范 7.3.19.png 暖通空调设计规范 7.1.5.png 暖通空调设计规范 7.3.22.png
上面4张截图为《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中对新风设置要求的相关条文。
第一个问题,公共建筑中除分体空调外的其它空调形式,包括全空气系统、空气-水系统、VRV多联机系统是否必须设置新风?
第二个问题,新风的形式是否必须采用新风机组进行处理后送入房间?
第三个问题,可否仅设计排风,新风从门缝自然渗透,达到补充新风的要求?
第四个问题,如果新风不采用新风机组对新风进行处理,直接送入房间内,风机盘管或多联机末端设备是否应按室内房间负荷加上新风负荷来进行设备选型?
第五个问题,如果新风不经过处理直接送入房间,是接入送风管还是回风箱或距离回风口较近的位置?
额外增加一个问题,过渡季节关闭末端风机盘管等室内空气处理设备,采用新风承担室内负荷,则对应的过渡季节切换控制,应采用何种指标或控制方法来实现?

暖通空调设计规范 3.0.6.png


暖通空调设计规范 7.3.19.png


暖通空调设计规范 7.1.5.png


暖通空调设计规范 7.3.22.png

葡萄成熟时joe6
2016年11月19日 15:10:07
12楼
非常感谢分享
回复
co1477996967466
2016年11月19日 17:17:35
13楼
2009年版全国统一技术措施的一些条款已与之后发布的众多现行规范相矛盾,毕竟措施不是规范,只能参照,而不能作为设计依据。
回复
cubajk123456
2016年11月21日 11:09:18
14楼
45中学生 发表于 2016-11-19 17:17 2009年版全国统一技术措施的一些条款已与之后发布的众多现行规范相矛盾,毕竟措施不是规范,只能参照,而不 …请教一下,哪个规范和措施是矛盾的?我还真没注意,不知道新规范有什么改进~
回复
漠之寻123
2016年11月21日 11:42:05
15楼
cubajk123456 发表于 2016-11-16 12:45 第四个问题 个人意见: 应该按照室内负荷及新风负荷的总和来进行设备选型,由室内空调设备承担全部负荷 …再追问一下,及时经过新风机组处理过的空气,也应该是按照室内负荷及部分新风负荷的总和来进行设备选型吧??? 谢谢!
回复
cubajk123456
2016年11月21日 12:58:37
16楼
mozhixun123 发表于 2016-11-21 11:42 再追问一下,及时经过新风机组处理过的空气,也应该是按照室内负荷及部分新风负荷的总和来进行设备选型吧 …这个得看新风机组的送风状态点,是处理到室内等焓状态的话,风机盘管就只负担室内的负荷,不必再承担新风负荷了。如果新风送风状态点送到其它状态的话,风盘需要承担的负荷还要再做计算喽~
回复
漠之寻123
2016年11月21日 13:38:06
17楼
cubajk123456 发表于 2016-11-21 12:58 这个得看新风机组的送风状态点,是处理到室内等焓状态的话,风机盘管就只负担室内的负荷,不必再承担新风 …谢谢 :hug:
回复
qq_1427963678342
2016年11月22日 10:02:50
18楼
学习了,谢谢
回复
陈大亮
2019年07月01日 19:56:09
19楼

新风可不做,能开窗就行

回复
王铜
2019年07月02日 08:04:10
20楼

 吊顶回风这个好像没有规范禁止吧?

大多现成风盘都还是吊顶无组织回风的多吧,

回复
mkamy
2019年08月28日 10:04:18
21楼

分体空调真被提了新风量的要求,怎么破

suntendy8611:分体空调让设新风,后来怎么解决的