关于“中央空调 新风是否必须设置的问题”终极解惑贴
cubajk123456
2016年11月16日 10:50:36
来自于中央空调
只看楼主

上面4张截图为《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中对新风设置要求的相关条文。第一个问题,公共建筑中除分体空调外的其它空调形式,包括全空气系统、空气-水系统、VRV多联机系统是否必须设置新风?第二个问题,新风的形式是否必须采用新风机组进行处理后送入房间?第三个问题,可否仅设计排风,新风从门缝自然渗透,达到补充新风的要求?第四个问题,如果新风不采用新风机组对新风进行处理,直接送入房间内,风机盘管或多联机末端设备是否应按室内房间负荷加上新风负荷来进行设备选型?

暖通空调设计规范 3.0.6.png 暖通空调设计规范 7.3.19.png 暖通空调设计规范 7.1.5.png 暖通空调设计规范 7.3.22.png
上面4张截图为《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中对新风设置要求的相关条文。
第一个问题,公共建筑中除分体空调外的其它空调形式,包括全空气系统、空气-水系统、VRV多联机系统是否必须设置新风?
第二个问题,新风的形式是否必须采用新风机组进行处理后送入房间?
第三个问题,可否仅设计排风,新风从门缝自然渗透,达到补充新风的要求?
第四个问题,如果新风不采用新风机组对新风进行处理,直接送入房间内,风机盘管或多联机末端设备是否应按室内房间负荷加上新风负荷来进行设备选型?
第五个问题,如果新风不经过处理直接送入房间,是接入送风管还是回风箱或距离回风口较近的位置?
额外增加一个问题,过渡季节关闭末端风机盘管等室内空气处理设备,采用新风承担室内负荷,则对应的过渡季节切换控制,应采用何种指标或控制方法来实现?

暖通空调设计规范 3.0.6.png


暖通空调设计规范 7.3.19.png


暖通空调设计规范 7.1.5.png


暖通空调设计规范 7.3.22.png

cubajk123456
2016年11月16日 12:29:53
2楼
第一个问题 个人意见:
全空气系统、空气-水系统、VRV多联机等中央空调系统是必须设置新风的,根据规范中 3.0.6-1 条对新风的描述为应条,所以必须考虑新风的设置。
为什么分体空调不需要设置呢,这里暂时引用另一个帖子的回复“分体空调用不着设计新风。楼主担心违反强条,但是从我做设计的经历来看,审图部门对分体空调的项目都是睁一眼闭一眼,基本上没有为难过我。我觉得这是编制规范的人考虑不周,这样的强条在现实工程中(指分体空调的工程)99%都执行不了,损害了国家规范的权威。建议新风量的强条应该把分体空调的情况排除在外,或者对分体空调单独做规定,比如加一句“分体空调可以采用新风渗透”。”
回复
cubajk123456
2016年11月16日 12:39:14
3楼
第二个问题 个人意见:
规范中并未涉及对新风必须做处理的描述,但因为如果未经过处理的新风直接送入室内空调环境,对湿度的影响较大,也易导致室内风口的结露或送风相对湿度过高,夹杂小水滴的现象产生。且根据《民用建筑空调设计》一书中,对VRV空调的描述,自然进风时,系统的处理过程可参照一次回风系统的空气处理过程。说明新风可以未经过处理直接送入房间内。
回复
cubajk123456
2016年11月16日 12:43:56
4楼
第三个问题 个人意见:
不可仅设计排风,新风从门缝自然渗透,根据规范中 7.1.5-1及7.3.19-2条文中说明,空调环境应维持正压,且新风量应满足“人员所需新风量”、“补偿排风和保持空调去空气压力所需新风量”、“新风除湿所需新风量”中的最大值。
回复
cubajk123456
2016年11月16日 12:45:51
5楼
第四个问题 个人意见:
应该按照室内负荷及新风负荷的总和来进行设备选型,由室内空调设备承担全部负荷。
回复
cubajk123456
2016年11月16日 12:50:56
6楼
第五个问题 个人意见:
根据《民用建筑空调设计》一书中,对VRV空调的描述,自然进风时,系统的处理过程可参照一次回风系统的空气处理过程。应将未经处理的新风送至风机盘管回风箱或邻近位置,接入回风箱内时在风机盘管未开启时,新风难以顺利送入室内,且易将积在回风过滤网上的灰尘倒吹入室内,造成污染。若新风接入送风管内将对送风的实际温度造成影响。所以建议将新风口布置于风机盘管回风口附近,直接回流至风机盘管,避免对室内环境温度造成较大影响。
回复
vk3001h
2016年11月16日 16:06:34
7楼
cubajk123456 发表于 2016-11-16 12:50 第五个问题 个人意见: 根据《民用建筑空调设计》一书中,对VRV空调的描述,自然进风时,系统的处理过 …前四点同意,本条有不同意见。GB50736-2012第7.3.10.1条和2009年版全国统一技术措施第5.3.4.3.1都规定:新风宜直接送入人员活动区。
回复
cubajk123456
2016年11月16日 17:15:42
8楼
本帖最后由 cubajk123456 于 2016-11-16 17:18 编辑 vk3001h 发表于 2016-11-16 16:06 前四点同意,本条有不同意见。GB50736-2012第7.3.10.1条和2009年版全国统一技术措施第5.3.4.3.1都规定:新 …嗯嗯,这个新风送入人员活动区,我个人理解的应该是经过新风机组处理后的新风可以直接送入人员活动区;如果是直接送室外新风,最好可以送到不是主要活动区域,不然当新风量较大时 主要活动区域的温湿度就会受到新风(温湿度高)的影响。如果新风量很小时,这种情况应该不是十分明显。额外增加的那个问题您可否有所了解或意见呢?请指教~
回复
vk3001h
2016年11月17日 14:22:44
9楼
cubajk123456 发表于 2016-11-16 17:15 嗯嗯,这个新风送入人员活动区,我个人理解的应该是经过新风机组处理后的新风可以直接送入人员活动区;如 …其实技术措施2003年版就已经有新规范类似的要求了,当时是规定风盘不得搞吊顶回风,处理过的新风不得送入风盘回风箱,理由是避免增加冷负荷。不过未处理过的新风直接进回风箱我认为是可以的,因为这样不会增加冷负荷。
回复
cubajk123456
2016年11月18日 09:59:47
10楼
vk3001h 发表于 2016-11-17 14:22 其实技术措施2003年版就已经有新规范类似的要求了,当时是规定风盘不得搞吊顶回风,处理过的新风不得送入 …处理过的新风送至回风箱会导致回风与新风混合后温度升高,减小了盘管的换热温差,降低了换热效率,实际就是减小了盘管的额定供冷量。吊顶回风这个好像没有规范禁止吧?大多现成风盘都还是吊顶无组织回风的多吧,这个我最近比较少有了解了~
回复
lj_guo
2016年11月18日 22:26:35
11楼
分析不错啊