我公司三期厂房落成需要在原有两台干式变压器(10/0.4 1250kva和10/0.4 500kva)的基础上再增加一台1000kva干式变压器。原有一路进线yjv223*95长度120米。求大神指点:高压进线电缆有需要换粗吗?

我公司三期厂房落成需要在原有两台干式变压器(10/0.4 1250kva和10/0.4 500kva)的基础上再增加一台1000kva干式变压器。原有一路进线yjv223*95长度120米。求大神指点:高压进线电缆有需要换粗吗?
免费打赏
宇宙孤行
2016年11月16日 09:47:51
2楼
你进线多大的,写清楚些。
回复
qq_1479221215613
2016年11月16日 12:06:36
3楼

YJV22 3*95mm2
回复
宇宙孤行
2016年11月16日 17:07:02
4楼
你的所有变压器总容量是1000+500+1250=2750.低压侧电流I约为4000。可以算出高压侧电流为160A.
95的铜芯电缆载流量为250A,铝芯电缆载流量为200A,.
120m的电缆可以不考虑压降,
所以说你的电缆是够用的
回复
qq_1479221215613
2016年11月16日 17:52:57
5楼

谢谢,还要请教,配电间接地系统做法,以及接地极与建筑物间的距离
回复
建德筑能
2016年11月16日 22:38:10
6楼
楼上算法正确,以经验判断做过120电缆带两台1600干变加一台500油变,大你差不多1000KVA了,所以你这个95完全可以!
回复