讨论:使用哪种自动灭火装置比较合适?
貌似很忙
2016年11月14日 15:41:14
只看楼主

请教各位遇到的问题: 1、“餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置”除了自动喷水外,那种自动灭火装置比较合适? 2、一座16层的建筑,1~10层为办公,1~10层每层1200方,11~16层,每层500方,顶层为商场,这属于几类建筑呢?

请教各位遇到的问题:
1、“餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置”除了自动喷水外,那种自动灭火装置比较合适?

2、一座16层的建筑,1~10层为办公,1~10层每层1200方,11~16层,每层500方,顶层为商场,这属于几类建筑呢?
123.png


123.png

免费打赏
awsa325
2016年11月22日 17:08:21
12楼
喷头的动作温度可能要高些
回复
lantianyi
2016年12月05日 22:11:49
13楼
希望对楼主有用
回复
cming227
2016年12月05日 22:47:58
14楼
1、你可以看看厨房设备灭火装置技术规程,独立的一套系统。设计的时候可以注明由厂家二次深化设计。不过要预留给水。
2、我猜你大于50米,是一类。
回复
陆耀
2016年12月06日 16:29:27
15楼
貌似规模大一点的厨房有专门的灭火设备。