请教,为何采暖负荷可以按稳态传热计算,而冷负荷就必须按逐时冷负荷叠加最大值来计算?对于采暖负荷来说,不是同冷负荷一样,不同方位,不同时刻的不同房间热负荷也不同,应该与冷负荷计算方法一致才对呀! 另外,采暖负荷围护结构传热计算时,外表面温度可以取室外计算温度,而冷负荷计算时,外表面温度就不能用室外计算温度,为什么?规范附录中给出了四个代表地区的外墙外表面温度,其它城市的没有给,如何计算呢? 另外,为什么室外气象参数中,冬季是取室外计算相对湿度,而夏季取室外计算湿球温度,为何有此不同呢?

请教,为何采暖负荷可以按稳态传热计算,而冷负荷就必须按逐时冷负荷叠加最大值来计算?对于采暖负荷来说,不是同冷负荷一样,不同方位,不同时刻的不同房间热负荷也不同,应该与冷负荷计算方法一致才对呀!
另外,采暖负荷围护结构传热计算时,外表面温度可以取室外计算温度,而冷负荷计算时,外表面温度就不能用室外计算温度,为什么?规范附录中给出了四个代表地区的外墙外表面温度,其它城市的没有给,如何计算呢?
另外,为什么室外气象参数中,冬季是取室外计算相对湿度,而夏季取室外计算湿球温度,为何有此不同呢?
sbg2000
2016年11月17日 11:44:42
2楼
我是来学习的
回复
vk3001h
2016年11月17日 15:04:21
3楼
1、热负荷与冷负荷的构成有很大不同。热负荷主要是围护结构传热负荷,所以可以近似地看做稳态传热;而冷负荷的主要构成部分是人体、新风、照明、设备等内热,围护结构传热负荷只占很小的一部分,而这些内热都是不稳定的。
2、采暖热负荷实际上是设定状态下的某一点的状态数值,所以用该点状态就可以了。而冷负荷中的围护结构外表温度受太阳辐射影响,不同城市、不同做法和颜色、不同时间都会有很大变化,不可能用某一点状态数值的。不在标准城市,那就找一个靠得最近的城市的数值就好了。
3、空气的诸多参数,知道任意两个就可以推算出其余的。既然已知干球温度,那么另一个参数取相对湿度还是取湿球温度都是一样的。窃以为冬季之所以取相对湿度,是因为多数地区冬季测试温度低于零度,测湿球温度操作困难。
回复
qq_1427963678342
2016年11月22日 14:59:42
4楼
我也想知道
回复
小虎爸
2016年11月25日 20:29:45
5楼
vk3001h 发表于 2016-11-17 15:04 1、热负荷与冷负荷的构成有很大不同。热负荷主要是围护结构传热负荷,所以可以近似地看做稳态传热;而冷负荷 …1、围护结构的传热负荷会随时间而变化,所以不是稳态的,而且建筑各个朝向房间的热负荷同一时间最大值也不尽相同,使用冷负荷之围护结构传热计算方法,个人认为是更准确的。2、有人这样说:因为建筑外围护结构的表面温度在太阳辐射下,一定是不会低于室外空气计算温度,对冬季来说,按较高的外表面温度来计算,实际上有可能造成热负荷偏低,对夏季来说,采用室外空气计算温度有可能造成冷负荷偏低,因此为安全计,冬季取室外空气计算温度,而夏季取外围护结构表面温度。3、很有道理,学习了。
回复