室内管网遇到的问题 急!!
lny987
lny987 Lv.2
2007年11月18日 17:54:48
来自于采暖供热
只看楼主

办公室大楼内的管网~面积4400平,共7层,供水管线76回水76,2个环路 上供下回式的 但是供水到了6楼以下都不热,回水顶不下去,1楼主回水是冷水,请问为什么啊?找了一天的毛病也没找出来,2个回水是在1楼会合在主回水上的。

办公室大楼内的管网~面积4400平,共7层,供水管线76回水76,2个环路 上供下回式的 但是供水到了6楼以下都不热,回水顶不下去,1楼主回水是冷水,请问为什么啊?找了一天的毛病也没找出来,2个回水是在1楼会合在主回水上的。
免费打赏
xuhao325
2007年11月19日 19:59:07
2楼
未说明外网形式,以及系统参数
按照我们常规设计管径略微小了一点
上述条件不全,通常采用排除法查找原因
回复
sybxbjb
2007年11月27日 14:41:13
3楼
外管线情况不明,现在看来主要是来水压力不足,或回水受阻,如果这个分支是供水末端,可以试着关小近端分支的阀门,
回复
dfo
2007年11月27日 16:35:08
4楼
供水压力不足!
回复
lwjlwj
2007年11月27日 17:21:34
5楼
个人感觉是回水主阀门坏了,或者主回水管道堵了,检修一下。
回复
f_jg2003
2007年11月27日 17:50:50
6楼
供回水主管道阀门及过滤器等情况如何,进户井内有无压力表?
回复
flier_01
2007年11月27日 19:51:51
7楼
回水是冷水
说明水基本上没有循环
入楼已经没有作用压差或者太太小
或者静水压不够
先测入楼处供回水压差同时了解一下外网静水压线
判断属于哪种情况