本人想做一个四周放置多层鱼缸的工作室,咨询了一些砖家,选择了一楼贴地面的老房子(80年代),结果装修时发现楼板仍然是架空的,按我的理解,楼板的强度就和二楼三楼这些没有任何区别? 这几天网上搜刮了很多,都是利用设计活载来计算承重,根据当时的设计,150kg/m2。20平方的房间就是三吨的重量,现在我还有如下几个问题,恳请专业人士能帮我解惑:1. 按照活载标准来计算的承重是均匀分布的,我如果按设计标准的最大重量,摆放在四周靠墙,相比平铺来说是更不利还是会有利一些?
本人想做一个四周放置多层鱼缸的工作室,咨询了一些砖家,选择了一楼贴地面的老房子(80年代),结果装修时发现楼板仍然是架空的,按我的理解,楼板的强度就和二楼三楼这些没有任何区别?
这几天网上搜刮了很多,都是利用设计活载来计算承重,根据当时的设计,150kg/m2。
20平方的房间就是三吨的重量,现在我还有如下几个问题,恳请专业人士能帮我解惑:
1. 按照活载标准来计算的承重是均匀分布的,我如果按设计标准的最大重量,摆放在四周靠墙,相比平铺来说是更不利还是会有利一些?
2.很多人都说要依靠承重墙,同时不放在预制板的正中,相对能多放一些重量,但是问了设计院的人,说靠墙放会对房子本身的基础产生更大的压力,让我摆中间,大不了损坏预制板,不影响房子基础。另一发的说法是,一楼的圈梁相比楼上要强的多,对于这些圈梁来说,我这些鱼缸产生的压力是微不足道的,这让我很困惑,请问延墙边摆放,是否可以部分借助圈梁或者地基结构来分担预制板的压力?还是说这些额外的压力会造成整栋楼基础的破坏?
3.鱼缸是多层,与地面的基础面是左右两块玻璃和背后那块玻璃,底面积1米长乘以40厘米宽的一组多层鱼缸,计算重量在500-700kg左右,与地面接触面积过小,会不会直接压裂预制板?
2楼
还有就是,地面的找平层,或者我再铺设一层钢筋网,这些重量也会占据活荷载的总量吗?还是说基本的地面找平所需的水泥层重量不计算在活荷载内?
非常感谢
回复
3楼
1.把荷载向四周集中,理解正确。
2.你问的设计院那位朋友确定不是刚刚毕业的吗?
80年代的房子,基础已经相当稳定,增加的这点重量根本 不是个事。
3.预制板的直接受压是很强的, 不会压裂。如果不放心,可在下面垫一块大钢板。
回复
4楼
是住宅吗?住宅底层一般都有架空板(防潮),是预制空心楼板(圆孔)。如果采用上面增加一层混凝土加强的话,必须将空心楼板上原有的面层剥除,冲洗干净再浇混凝土,使其粘连后成一整体。但原来的在空心板面一般有40mm厚的混凝土面层,原来如施工质量好的话,要剥除就较费力了。
回复
5楼
应该慎重考虑
回复
6楼
yegui139 发表于 2016-11-14 11:25 1.把荷载向四周集中,理解正确。2.你问的设计院那位朋友确定不是刚刚毕业的吗?80年代的房子,基础已经 …非常感谢,也就是说,在不超过最大荷载的情况下,靠墙放,局部荷载大点是没啥问题的对吧
回复
7楼
x1xqq 发表于 2016-11-14 13:48 是住宅吗?住宅底层一般都有架空板(防潮),是预制空心楼板(圆孔)。如果采用上面增加一层混凝土加强的话,必 …谢谢回复!是住宅,假如我不做加厚,就是按照最大设计值乘以安全系数所得的总重量,靠墙放置是否安全?还有就是,这两天又寻求到一个做法,是把钢筋置入墙体内,然后浇一层混凝土。根据施工方和我的理解,钢筋置入墙内以后,新浇的这块板是不是可以把部分重量传递到承重墙,进而直接传递给基础,而不会施加到原有楼板上?这种做法是否可以使其荷载明显提高?
回复
8楼
总重量不是很大,又是靠墙放,直接放鱼缸没问题
回复
9楼
madturtle 发表于 2016-11-20 22:53 谢谢回复!是住宅,假如我不做加厚,就是按照最大设计值乘以安全系数所得的总重量,靠墙放置是否安全? …增加厚度就能增加板的承载力,上面放不放钢筋无所谓。如果是花鸟店仅作观赏鱼、水草的后库,不会仅四周放水缸;如果仅四周放那是问题不大的。
回复
10楼
x1xqq 发表于 2016-11-22 09:53 增加厚度就能增加板的承载力,上面放不放钢筋无所谓。如果是花鸟店仅作观赏鱼、水草的后库,不会仅四周放 …明白了 很感谢
回复
11楼
waller1313 发表于 2016-11-21 15:46 总重量不是很大,又是靠墙放,直接放鱼缸没问题房间内的缸的总重量会超过总的设计活载一些,靠墙的话是能多放点是吧?
回复