越干越糊涂系列之:三相异步电机接入两相火线和一个零线会怎样
showin3690
showin3690 Lv.10
2016年11月12日 21:03:03
只看楼主

如题,,,

如题,,,
免费打赏
beida_energy
2016年11月16日 09:31:53
22楼
dianqipanli 发表于 2016-11-15 22:07 看资料中477-478页的307《怎样认识“三相异步电动机”“两相一零运行….”》条。谢谢分享!
回复
风平浪静02
2016年11月16日 19:02:07
23楼

你还是可以弯弯绕。但是希望你把三相电动机的缺相运行概念建立起来。缺相电动机能不能转?电动机绕组三角形接改星形接,能不能转?能不能用?难道两相一零,真的缺失电动机转动的必要充分的条件?真的是转等于用?用等于转?哪电动机多少效率才算是转?电动机带多少负荷才能算转呢?
回复
建德筑能
2016年11月16日 22:04:13
24楼
缺相,不会转!
回复
showin3690
2016年11月17日 19:03:50
25楼
beida_energy 发表于 2016-11-15 15:07 如果你非得说这样也叫能转,那你就这样用吧!受累问你一句,你周围或者你有你这么用的吗?没人这么用 只是分析分析而已
回复
showin3690
2016年11月17日 19:12:26
26楼
风平浪静02 发表于 2016-11-15 09:53 这种接线方式。电动机里面有两个绕组承受相电压,一个绕组承受线电压。三个绕组三个电流它们在时间上存在 …星接 角接有什么不同
回复
beida_energy
2016年11月18日 08:29:21
27楼
showin3690 发表于 2016-11-17 19:03 没人这么用 只是分析分析而已这种分析没有任何价值!通两相,你往哪个方向拧, 它就往哪个方向转,而且转长了就烧!
回复
风平浪静02
2016年11月18日 09:00:25
28楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-11-18 09:16 编辑 showin3690 发表于 2016-11-17 19:12 星接 角接有什么不同一般大功率异步电动机定子绕组都作三角形连接,改成星形连接使每相绕组承受电压下降,输出功率减小。但是,电动机的输入阻抗与转差率相关。转差率大,输入阻抗就小,输入电流就会大。那么星形连接输出功率减小,带不动转子负荷转动。转差率就会大,电动机就会因为电流超过额定电流而发热烧毁。所以三角形连接的电动机改作星形连接是不能带负荷长期运行的。可能有人有会说,不能长期运行就是不会转了。其实这和电动一相接零线道理是一样的。电动机一相接零,电动机照样可以转。但输出功率下降,带负荷运行转差率增大,绕组回路阻抗下降,电流增大,电动机因为过流而损毁。哪为什么电动机需要三角形连接呢?一般来说,大功率电动机不宜直接启动,因为堵转时启动电流很大,使得电动机过电流而损坏。那么我们可以在启动时先把绕组承受电压降下来(改星形连接),当电动机脱离堵转时,迅速把电动机转换到三角形连接,这样就可以简便地解决电动机起动电流过大的问题。还有三角形连接输出相同的功率,因为承受电压升高,电流就会下降。这样我们就可以采用较小的导线,获得较高的输出功率。但是,三角形连接的绕组,可以在其中产生环流。这是星形连接所没有的。因此如果以后广泛采用软启动,变频调节,还是应该考虑采用星形连接。因为电力电子器件是非线性元件,可以产生电流波形畸变,含有三次谐波分量,三次谐波电流能在三角形绕组中产生环流,使电动机绕组因为环流而发热损毁。
回复
xwlin1989
2016年11月18日 09:01:39
29楼
路过学习!
回复
风平浪静02
2016年11月18日 09:10:48
30楼
beida_energy 发表于 2016-11-18 08:29 这种分析没有任何价值!通两相,你往哪个方向拧, 它就往哪个方向转,而且转长了就烧!不对。任何一种错误接线都有分析价值。只要我们掌握错接线导致设备损害的原理,就能够发现错误接线的现象,及时阻止错误接线而导致的事故。电动机的转动方向与电源相序相关,虽然两相一零线(也就是两个相电压对一个线电压),但是它们的相序还在,不会出现 你往哪个方向拧, 它就往哪个方向转, 现象。。。它们启动力矩,方向还在,不会因为你转那里就向那个方向转。不信,你画个相量图试试。。。
回复
beida_energy
2016年11月18日 09:19:22
31楼
风平浪静02 发表于 2016-11-18 09:10 不对。任何一种错误接线都有分析价值。只要我们掌握错接线导致设备损害的原理,就能够发现错误接线的现 …是,承认这是一种错误的接线就行了!
回复

相关推荐