继电保护电流的选择
har1982
har1982 Lv.2
2007年11月18日 13:14:30
只看楼主

各位大哥,小弟在一次施工学习中看到师傅将热继电器的IR电流调至157A,而电机的额定工作电流达到160A,请问这样是否会影响正常工作?

各位大哥,小弟在一次施工学习中看到师傅将热继电器的IR电流调至157A,而电机的额定工作电流达到160A,请问这样是否会影响正常工作?
免费打赏
lingxuct
2007年11月18日 14:36:48
2楼
这不是继电保护,是简单的电机过载保护,热继电器的整定值是电机额定电流的0.95至1.05倍之间。
157÷160=0.98,在0.95至1.05倍之间,没错。

但有一点说明,把热继电器用手拨至刻度157的位置不妥,应该由电气试验人员在热继电器上按其特性加电流,确定位置,叫整定。
回复
har1982
2007年11月20日 13:11:11
3楼
谢谢!
回复
36452046
2007年11月20日 15:40:09
4楼

全面,支持。
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:01:03
5楼
按当时的环境和条件这样操作是可以的最好是条的低一些150吧!毕竟电流很大!