大家帮我看看,这个缝是设了好还是不设好?
qq_1478838475028
2016年11月11日 12:32:22
只看楼主

一个住宅,两个单元,平面呈现一个“凹”形。7度区,地上17层地下一层。因为平面的不规则,所以请大家给个建议,中间的缝是设了好,还是不设好呢?我知道设,或者不设都是可以的。我希望的是探讨一下设,和不设各自的优缺点。

一个住宅,两个单元,平面呈现一个“凹”形。7度区,地上17层地下一层。
因为平面的不规则,所以请大家给个建议,中间的缝是设了好,还是不设好呢?
我知道设,或者不设都是可以的。我希望的是探讨一下设,和不设各自的优缺点。

a.png

hajianyu
2016年11月11日 18:24:07
2楼
我以为,设了好。至少在结构上要好做了许多。
回复
kugemei
2016年11月11日 23:15:26
3楼
如果不超限的话还是不射了吧,毕竟多一条缝,造价立马上来了
回复
tony313
2016年11月12日 00:14:43
4楼

不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
回复
机械迷城
2016年11月12日 09:54:16
5楼
可以不设,当然设缝从结构的角度好一些。
回复
mokatsch
2016年11月12日 17:48:51
6楼
kugemei 发表于 2016-11-11 23:15 如果不超限的话还是不射了吧,毕竟多一条缝,造价立马上来了也就是多点点外墙伸缩缝板吧。。。价格也不会上到哪去。。。。。
回复
mokatsch
2016年11月12日 17:52:28
7楼
已经超过设缝的宽度了要求了。。。。应该设置。。。。

当然你也可以不设,,,那就要求至少屋面板指定为弹性板3或者6,同时考虑温度荷载。。。
加强薄弱位置构造处理。。。。
回复
foxzhang
2016年11月12日 18:15:50
8楼
我觉得还是不设的好
回复
张工0
2016年11月12日 19:26:17
9楼
谢谢分享 学习
回复
kugemei
2016年11月12日 23:24:17
10楼
mokatsch 发表于 2016-11-12 17:48 也就是多点点外墙伸缩缝板吧。。。价格也不会上到哪去。。。。。不应该是多一道墙么?你的意思是两边做悬挑中间留缝?这样防水会不会不好啊
回复
滴踢
2016年11月12日 23:34:16
11楼
如果不设的话平面不规则比较严重吧?
回复