电动排烟窗是否设置火灾自动报警。
herealone
herealone Lv.10
2016年11月10日 16:28:54
只看楼主

想请教下目前设置有电动排烟窗的建筑是否设置火灾自动报警系统呢?各个地方有没有标准要求。

想请教下目前设置有电动排烟窗的建筑是否设置火灾自动报警系统呢?各个地方有没有标准要求。
fighting宏
2016年11月10日 17:50:32
2楼
我们做的是设置模块,连接到火灾自动报警,火灾时联动
回复
北方郎
2016年11月11日 16:09:01
3楼
依据GB50016-2014 8.4要求设置火灾自动报警系统。
电动排烟窗往往布置分散,火灾时难以接近,所以要远程自动控制。
可在消防控制室或值班室等有人值守场所设置控制器或火灾自动报警系统。
回复
herealone
2016年11月16日 10:14:53
4楼
fighting宏 发表于 2016-11-10 17:50 我们做的是设置模块,连接到火灾自动报警,火灾时联动有火灾自动报警系统肯定就做联动,但是单独因为排烟窗就设置火灾自动报警系统就有点浪费了。毕竟也不是机械排烟,属于自然排烟。
回复
木叶秋声
2016年11月16日 11:39:29
5楼
herealone 发表于 2016-11-16 10:14 有火灾自动报警系统肯定就做联动,但是单独因为排烟窗就设置火灾自动报警系统就有点浪费了。毕竟也不是机 …模块的数量你是怎么确定的呢!是几个排烟窗一个?
回复
菜鸟小王
2016年11月16日 12:47:43
6楼
不一定的!
回复
daguang816
2016年11月16日 14:24:21
7楼
根据GB 50016-2014
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
条文解析: 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
因此,有电动排烟窗户的建筑物内应该设置火灾自动报警系统。

oldriver

窃以为,允许手动开启排烟窗进行自然排烟的场所,不管选用的排烟窗是电动窗,还是手动窗,均允许不与火灾自动报警系统联动,只是如选用电动窗,则其电源应保证在需要电动开窗时,不被切断。

回复
fxyfire
2016年11月23日 11:43:11
8楼
路过,看看,学习学习
回复
lmmszx
2016年11月23日 12:37:01
9楼
路过,学习
回复
hlb1978
2017年06月03日 15:57:20
10楼
按新的建规规定,需要设置火灾自动报警系统。
回复
wqh_2008
2017年06月21日 17:48:34
11楼
一直有个疑问:如果局部设置机械排烟,可否只在设置机械排烟部位设火灾自动报警?
回复