工程背景:8度区一高层写字楼,层高4.5m,屋面高度为98m,原设计为办公使用。如今业主打算在该楼的第7层建机房,因为第1、2、3层为商业已售出,4、5、6层已经出租,所以只能选在第7层。该楼已经完工交房,有些楼层已经装修,6、7层暂未装修,为毛坯状态。由办公室变为机房,活荷载由2KN/m2变为10KN/m2,需要加固。 疑问: 1、该机房加固是按照局部单构件计算还是把整栋楼的模型全部建出来后再在机房部位重新输入活荷载计算?个人认为整栋楼建模计算后对比弯矩、剪力、配筋后再相应加固更加准确,但是工程量大(原设计单位跟加固单位不是一家)。
1、该机房加固是按照局部单构件计算还是把整栋楼的模型全部建出来后再在机房部位重新输入活荷载计算?个人认为整栋楼建模计算后对比弯矩、剪力、配筋后再相应加固更加准确,但是工程量大(原设计单位跟加固单位不是一家)。
2、见图中建筑平面云线范围(暂未拿到结构图纸),机房房间内只有正中间位置有一道南北方向的次梁。采用何种加固方案更妥当?
3、根据目前的毛坯状态,加固费用(设计材料加施工)大概每平方多少?
欢迎大家畅所欲言发表自己的高见,谢谢。
12楼
blessing 发表于 2016-11-17 14:39 这么小块区域,按照局部加固就可以,应该对整体计算指标影响很小。不过,既然是新楼,原有计算模型肯定好找 …谢谢你的建议,估计模型原设计单位不会给的。
回复
13楼
建议局部加固,高层的结构设计很保守的,强度高,配筋也多,柱、基础的安全储备很大,没必要整体建模。
回复
14楼
好的,谢谢。
回复
15楼
欢迎加微信xyazq6612,方便详细交流,纯属技术交流,不收费的哦!
回复
17楼
整楼验算,你们好nb啊,将近100米建筑,没做过加固不要乱说,一个机房加上去就整楼验算?要是一个水箱加上去你们是不是要拆了重盖啊!
回复
18楼
很好的学习帖子,谢谢
回复
19楼
第一条:要整体计算,同时与原设计图纸比对配筋,以及高层建筑的一些抗震指标也应满足。
第二条:如果层高有限制,单向梁体系可以直接对楼板和梁进行加固。比改双向梁加固还简单些
第三条不清楚了
回复
20楼
sub111 发表于 2016-12-1 17:43 整楼验算,你们好nb啊,将近100米建筑,没做过加固不要乱说,一个机房加上去就整楼验算?要是一个水箱加上去 …如果有现有结构的模型,还是重新加载计算得出的计算结果更加准确合理。
回复
21楼
呵呵,我建议先找到原结构图,自己根据图纸建个模型先算算
回复
22楼
个人看法 局部加固既可
担心的话整体建模 心里有底
回复