只看楼主

工程背景:8度区一高层写字楼,层高4.5m,屋面高度为98m,原设计为办公使用。如今业主打算在该楼的第7层建机房,因为第1、2、3层为商业已售出,4、5、6层已经出租,所以只能选在第7层。该楼已经完工交房,有些楼层已经装修,6、7层暂未装修,为毛坯状态。由办公室变为机房,活荷载由2KN/m2变为10KN/m2,需要加固。 疑问: 1、该机房加固是按照局部单构件计算还是把整栋楼的模型全部建出来后再在机房部位重新输入活荷载计算?个人认为整栋楼建模计算后对比弯矩、剪力、配筋后再相应加固更加准确,但是工程量大(原设计单位跟加固单位不是一家)。

1、该机房加固是按照局部单构件计算还是把整栋楼的模型全部建出来后再在机房部位重新输入活荷载计算?个人认为整栋楼建模计算后对比弯矩、剪力、配筋后再相应加固更加准确,但是工程量大(原设计单位跟加固单位不是一家)。
2、见图中建筑平面云线范围(暂未拿到结构图纸),机房房间内只有正中间位置有一道南北方向的次梁。采用何种加固方案更妥当?
3、根据目前的毛坯状态,加固费用(设计材料加施工)大概每平方多少?
欢迎大家畅所欲言发表自己的高见,谢谢。




QQ图片20161110115622.png

免费打赏
xinhailengyan
2016年11月14日 22:35:45
2楼
胆子大 就构件加固, 保守点就整楼呗 呵呵
回复
qq_1479198652095
2016年11月15日 16:33:44
3楼
我公司专业做加固的,18917687229 欢迎来电咨询
回复
a2428331959
2016年11月15日 20:08:47
4楼
保守点就整楼呗 呵呵
回复
根儿
2016年11月16日 11:02:10
5楼
xinhailengyan 发表于 2016-11-14 22:35 胆子大 就构件加固, 保守点就整楼呗 呵呵谢谢你的建议。
回复
根儿
2016年11月16日 11:04:16
6楼
a2428331959 发表于 2016-11-15 20:08 保守点就整楼呗 呵呵谢谢你。做局部加固建整栋楼模型,成本太高了吧。原设计不给模型,结构施工图也没有提供全。
回复
wtq泰钦
2016年11月16日 11:36:48
7楼
个人觉得局部加固就可以,前段时间干过一个很类似的办公楼,出图后甲方要求一二层活荷载10KN/㎡,复核后基础、墙、柱、影响不大,梁板影响大。严谨点应该全楼建模复核,要不怎么出计算书呢!
回复
co1451524962009
2016年11月16日 15:54:22
8楼
:victory: 进口加固材料总经销,有需要的设计师朋友可以加我QQ529249734
回复
cfdefighidef
2016年11月17日 13:59:31
9楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复
blessing
2016年11月17日 14:39:45
10楼
这么小块区域,按照局部加固就可以,应该对整体计算指标影响很小。不过,既然是新楼,原有计算模型肯定好找到,可以做做整体计算,这样最放心。具体的加固方法,建议梁粘贴角钢,可较大提高承载力。
回复
根儿
2016年11月18日 10:34:31
11楼
wtq泰钦 发表于 2016-11-16 11:36 个人觉得局部加固就可以,前段时间干过一个很类似的办公楼,出图后甲方要求一二层活荷载10KN/㎡,复核后基础 …非常感谢。