消防配电回路是否需要安装漏电火灾报警系统
home10888
home10888 Lv.4
2016年11月10日 09:51:16
只看楼主

消防配电回路是否需要安装漏电火灾报警系统?有些设计院图纸要求含消防配电回路所有配电都需要安装,而有些特别提出消防配电回路不需要安装,各位怎么看?

消防配电回路是否需要安装漏电火灾报警系统?有些设计院图纸要求含消防配电回路所有配电都需要安装,而有些特别提出消防配电回路不需要安装,各位怎么看?
fighting宏
2016年11月10日 17:58:11
2楼
不需要安装漏电火灾报警系统,火灾自动报警规范GB50116-2013中第9.2.2条中有体现
回复
008alan
2016年11月11日 16:14:34
3楼
《建筑设计防火规范》GB50016- 2014 10.2.7
回复
电气交流
2016年11月11日 16:24:48
4楼
我个人觉得安装没有问题 报警提示一下!
回复
fxyfire
2016年11月24日 20:29:46
5楼
还是安装 剩余电流监控探测器为好,假如消防配电回路形成短路过热引起火灾不安装无法进行监控。
回复
zwx_29
2016年11月25日 17:34:26
6楼
看情况,平时用的消防负荷比如应急照明就要装,平时都不用的没必要装。
回复
知青少年
2016年12月17日 19:15:06
7楼


看情况,规范是宜安装漏电火灾报警系统
回复
zozmad
2016年12月28日 10:42:51
8楼
下载学习,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开