最近做了一个工程,消防负荷电缆选择的是阻燃耐火型电缆,施工图审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型电缆,理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型电缆,她的说法有道理和依据吗?请大侠指点一下。
最近做了一个工程,消防负荷电缆选择的是阻燃耐火型电缆,施工图审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型电缆,理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型电缆,她的说法有道理和依据吗?请大侠指点一下。
2楼
我觉得阻燃是阻燃 耐火是耐火 耐火电缆也不一定阻燃。如果不特殊表明 阻燃耐火电缆是阻燃C级 耐火B级。如果专家说耐火等级不够,那就只能选用A级耐火的电缆了。你也可以在阻燃耐火电缆的型号中表示耐火等级为A级。 比如ZR-NH-A-0.6/1 这就表示耐火A级了
回复
3楼
你得查查相关规范 ,需要耐火等级为A级吗
回复
4楼
审图老师也没说耐火的级别,她说阻燃耐火型电缆的耐火时间小于纯耐火型的电缆。
回复
5楼
用阻燃耐火型电缆没有问题,问题是你开的电缆是否是阻燃耐火型的,比如ZRNH型的电缆
回复
6楼
ldf333 发表于 2016-11-8 14:20 审图老师也没说耐火的级别,她说阻燃耐火型电缆的耐火时间小于纯耐火型的电缆。如果你的图中电缆只写NHVV 那默认就是B级。老师说时间少, 那意思不就是用A级吗。所以你得查查规范需要A级吗
回复