本帖最后由 攻城师16418 于 2016-11-8 10:53 编辑 坐标:云南省某地州专业:结构设计由于时常会遇到些图审意见,觉得合理性有待探讨。此贴并不针对任何人,仅仅是对部分图审意见存在疑惑,在此提出讨论,共同进步! 1、混凝土保护层厚度按规范取值也不合理了,还要考虑施工方便,如规范一类环境梁保护层厚度为20mm,按最小值不合理那就放到25mm,再考虑施工方便又要放到30mm,业内人士都知道,钢筋是要放到构件边缘,才能最大地发挥其作用,混凝土保护层无端比规范大这么多,是否合适?
坐标:云南省某地州
专业:结构设计
由于时常会遇到些图审意见,觉得合理性有待探讨。
此贴并不针对任何人,仅仅是对部分图审意见存在疑惑,在此提出讨论,共同进步!
1、混凝土保护层厚度按规范取值也不合理了,还要考虑施工方便,如规范一类环境梁保护层厚度为20mm,按最小值不合理那就放到25mm,再考虑施工方便又要放到30mm,业内人士都知道,钢筋是要放到构件边缘,才能最大地发挥其作用,混凝土保护层无端比规范大这么多,是否合适?
2、这条我说一下工程概况,6层住宅,框架结构,6度区,平面薄弱部位,有效板宽已加强到75%,且120mm板厚,D8@200双层双向配筋,复审没通过也是因为这条,图审认为这样加强楼板达不到加强抗震措施的要求。位移比超限位置,是由于出屋面楼梯间的梁上柱引起的。当面跟图审沟通时,他的意见是,平面削弱、周期比接近规范要求、位移比接近规范要求,几条算在一起,已接近特别不规则结构,我竟无言以对·······
3、屋面构架要求建入模型,同事遇到个项目,是框架柱延伸到女儿墙顶做装饰,图审意见要求建入模型,按这种逻辑,钢筋混凝土的女儿墙岂不是也要按剪力墙建入模型,这样一来刚度比又要不满足要求,地震系数又要放大,梁柱钢筋又要增加,这不是给自己下套?
4、地梁并没要在地下水位之下,是否有必要控制裂缝?
5、每次图审意见肯定要几条是提配筋不够的,这样的图审意见,给甲方看到的话,影响肯定不好。做结构都知道,很少有人会敢把钢筋配了小于计算值的,当然我也不例外,小的都很少,比如,计算书输出的1000的配筋,有时为了跟相邻跨统一会配3d20,有时是支座筋不太好配,减小点支座负筋同时放大底筋。
6、240x400的梯柱,截面为96000mm^2,已达到框架柱的要求,依然偏小。
人工挖孔灌注桩,一柱一桩,有点常识都知道,这个不算的足够。
7、因为这条跑了无数趟图审所。图审的理解,主楼计算高度应从计算嵌固端算起,这个项目如果是以地下室底板为嵌固端,那么高度就超过了60m,抗震等级就要提高一级。所以图审要求嵌固端一定要在地下室顶板,以至于在地下室加了剪力墙,按少墙框架设计。因为这个事跟审图吵过架,跟领导红过脸,跟甲方拖过图,折腾得够够的了。
8、被提了强条,这条补个图,这种承台会有冲切?剪切?还是受弯问题?是否需要计算?
9、普通住宅屋面,太阳能集热板真有这么重?
10、建模的时候,一层计算高度是从室外地坪算起还是从基础顶算起?
11、当楼板开洞面积过大,已不满足刚性楼板假定的概念,此时是否依然按刚性楼板假定计算?
12、对于大面积地下室来说,后浇带是否能消耗温度应力和沉降应力?除分缝外还有什么做法?
13、同一小区的各栋楼不能用不同软件计算,头一次听说。
14、这条提的次数不少,楼板在边缘梁、错层梁的位置板支座按铰接计算,我认为要按固接计算有一定要求,例如算不清的梁板相对刚度、施工时楼板钢筋锚固长度等,按铰接计算相对保守。