接地网接地电阻计算题
电气小徒
2016年11月07日 09:13:11
只看楼主

如图:图为一地下接地网,接地扁铁50*5,埋深0.8M,表层土壤电阻率ρ=1500Ω.m.深层电阻率ρ=1000Ω.m.求该接地网的最大允许接地电阻?

如图:图为一地下接地网,接地扁铁50*5,埋深0.8M,表层土壤电阻率ρ=1500Ω.m.深层电阻率ρ=1000Ω.m.求该接地网的最大允许接地电阻?
~K2(~8AV[O1VB}K%CLWR}V2.png

~K2(~8AV[O1VB}K%CLWR}V2.png

电气范
2016年11月08日 14:52:35
2楼
坐等高手 学习
回复
head12
2016年11月10日 10:58:37
3楼
表层土壤电阻率都没给,不确定接地网在哪层里。而且 问题问的是否有误,为何问允许接地电阻。参数全了,接地电阻是一个定值啊
回复
head12
2016年11月10日 10:59:09
4楼
表层土壤厚度没给
回复
我是农场主
2016年11月11日 09:05:58
5楼
计算公式,及考虑的方面
回复
边军1001
2016年11月11日 09:14:33
6楼
计算公式,及考虑的方面
回复
电气小徒
2016年11月14日 09:59:03
7楼
head12 发表于 2016-11-10 10:58 表层土壤电阻率都没给,不确定接地网在哪层里。而且 问题问的是否有误,为何问允许接地电阻。参数全了,接地 …问题没有误,两个电阻率算出来一比较就行了
回复
新手前来报到
2016年11月14日 10:50:58
8楼
接地工程验收标准:测量接地电阻<=10Ω
回复
head12
2016年11月14日 12:06:50
9楼
电气小徒 发表于 2016-11-14 09:59 问题没有误,两个电阻率算出来一比较就行了应该给出表层土壤的厚度才能计算。看你回复 我理解的是按1500和1000都算一次?
回复
电气小徒
2016年11月14日 14:30:11
10楼
head12 发表于 2016-11-14 12:06 应该给出表层土壤的厚度才能计算。看你回复 我理解的是按1500和1000都算一次?是的,我问了出题的人也是这么说的,开始我很你有一样的疑问
回复
head12
2016年11月15日 08:30:09
11楼
电气小徒 发表于 2016-11-14 14:30 是的,我问了出题的人也是这么说的,开始我很你有一样的疑问那就按均匀土壤1500算电阻率吧,但是接地网的埋深对接地电阻也是有影响的,越深越小,但是影响微乎其微
回复

相关推荐