如图:图为一地下接地网,接地扁铁50*5,埋深0.8M,表层土壤电阻率ρ=1500Ω.m.深层电阻率ρ=1000Ω.m.求该接地网的最大允许接地电阻?
如图:图为一地下接地网,接地扁铁50*5,埋深0.8M,表层土壤电阻率ρ=1500Ω.m.深层电阻率ρ=1000Ω.m.求该接地网的最大允许接地电阻?
12楼
电气小徒 发表于 2016-11-14 14:30 是的,我问了出题的人也是这么说的,开始我很你有一样的疑问不是的,我研究了一下,还是觉得问的不对,问题应该是问工频接地电阻,一般表层土壤厚度没有明确说明的话,都是取土体层
回复
13楼
最后计算的工频接地电阻大概是5Ω,计算方法及公式参考《GB T50065-2011交流电气装置的接地设计规范》附录A,有兴趣的朋友可以去研究一下
回复
14楼
坐等高手出现~!~
回复