地下室顶板的厚度
一路海哥
Lv.8
2016年11月06日 17:50:30
来自于
地下室设计
+
关注
取消关注
只看楼主
地下室顶板柱网8.4*8.4,覆土1m,消防车荷载20KPa,400mm的板,可以吗?
地下室顶板柱网8.4*8.4,覆土1m,消防车荷载20KPa,400mm的板,可以吗?
li_aonan
2017年04月13日 10:13:34
12楼
无梁楼盖?
回复
一路海哥
2017年04月13日 21:09:28
13楼
我现在做的就是这样的。
回复
liuxiaoben90
2017年04月14日 09:04:55
14楼
300~350可以考虑 400大了
回复
简艰
2017年04月17日 10:38:02
15楼
足够了。。
回复
土木人4114
2017年04月18日 16:12:18
16楼
最小250mm就够了
回复