我最近设计了个高位转换的框支剪力墙结构的房子,地下1层,地上17层,500直径钻孔桩,端承摩擦型,单桩承载力820KN。其中电梯井处有个48根桩的多桩承台,上有三根框架柱,二个电梯井。因我没法计算,就猜了一个:C35砼,板厚750,双层双向22的三级钢筋。本想蒙混过关,却被审图办审出来了,让补计算书,大家帮我想想办法吧?有什么软件可以解决这个问题?PS:我的结构模型是用PKPM这垃圾做的。
我最近设计了个高位转换的框支剪力墙结构的房子,地下1层,地上17层,500直径钻孔桩,端承摩擦型,单桩承载力820KN。其中电梯井处有个48根桩的多桩承台,上有三根框架柱,二个电梯井。因我没法计算,就猜了一个:C35砼,板厚750,双层双向22的三级钢筋。本想蒙混过关,却被审图办审出来了,让补计算书,大家帮我想想办法吧?有什么软件可以解决这个问题?
PS:我的结构模型是用PKPM这垃圾做的。
22楼
你会请教的还是个好同志!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:handshake
回复
23楼
学习一下!!!!!!!!!!
回复
24楼
这位老兄说得对!
回复
25楼
1.为什么用500的桩,桩数那么多你能布开吗,可以选大直径的
2.设计这东西怎么能随便拍脑袋呢,特别是基础,你750也太小了,要出事的
3.配筋要通过桩净反力计算
4.承台厚度以冲切控制为主,满足抗剪要求,建议取危险截面手算,jccad做的很垃圾,算不准的
回复
26楼
说的真好啊,做结构设计的还是要让自己能睡的好才好啊。
建议按规范手算一下。
回复
27楼
手算一个有代表性的不就行了!手算也不是很复杂!
回复
28楼
其中电梯井处有个48根桩的多桩承台,上有三根框架柱,二个电梯井。
说明你的三根框架柱,二个电梯井靠的比较近,需要做成一个承台,48根500的桩布置出来也太夸张了吧。
回复
29楼
多桩承台还没用过1000以下的,要验算冲切和剪切
回复
30楼
桩数这么多,承载力太低了吧,是否考虑加大桩径以及桩长。传力途径越直接越好。。
回复
31楼
这种一个承台上面多于一根柱子的规范好像没有给出具体的公式,好像只能自己去算(按单根柱子的原理)自己求冲切、抗剪、抗弯 啊什么的·· pKPM的JCCAD貌似能算··但计算结果狂小,好像不是很合理。 这是我的观点····
这种承台搞不好还要配面筋的不仅仅底金。
回复