如何设置消防电气设施
王思晶
王思晶 Lv.6
2016年11月04日 07:59:49
只看楼主

专家您好!我这里有一个工业厂房,建筑面积23.5米乘75米,层高11米,厂房一侧一层设有高低压配电室2台1600千伏安,二层设有六间办公室。按照建筑防火规范,消防负荷属于三级负荷。请问这种情况有必要在厂房和高低压配电室设置备用照明和疏散照明吗?办公室有必要设置烟感吗?厂房防火按丁类设计的。谢谢!

2016年11月14日 22:36:38
2楼
不好意思,这段时间忙死了。。
厂房一般设置疏散照明、配电室设置备用照明,GB50016-2014均有规定,办公室需要设置烟感
回复
doudoupzh
2017年06月29日 16:13:36
3楼
按照建筑设计防火规范,厂房要设置疏散照明、配电室设置备用照明,办公室不需要设置烟感。
回复
梁520520
2017年06月29日 16:54:37
4楼
谢谢楼主分享!
回复
大湿兄00
2017年08月17日 08:16:33
5楼
一般设疏散指示标识,应急灯,感烟探测器,区域火灾报警控制器