最近由于负载容量增加出现一个问题,负载容量为665KW,设计院设计上端短路器为CW1-2000/3额定电流为1000A,进线母排为60*10,出线母排为60*6,下端短路器为塑壳式额定电流为800A,请问下,出线母排是否够用?一般设计为多大?
最近由于负载容量增加出现一个问题,负载容量为665KW,设计院设计上端短路器为CW1-2000/3额定电流为1000A,进线母排为60*10,出线母排为60*6,下端短路器为塑壳式额定电流为800A,请问下,出线母排是否够用?一般设计为多大?
2楼
按照电流来说肯定够了,都能完成1000的电流了
回复
3楼
我们这批柜子是让厂家设计做的,现在由于负载容量增大,要换成1600A的开关,这样母排就要换了,我们领导说厂家设计的不行,要求更换,这样有什么依据吗?
回复
4楼
给你一个母线选择的参照表
回复
5楼
额定电流1600A,母线应选用TMY100*8的.以前的肯定不行.
回复
6楼
请问 配电变压器低压侧空气开关应按变压器的 二次额电流 配空气开关的容量但是 应加点可靠系数 可母线 应该按 变压器 那 还是按开关 容量选择 那
回复
7楼
查表40摄氏度,还要什么依据吗?是前人试验出来的
回复
8楼
TMY60*6的母排,照电流来说比较勉强,但也能接近1000A的电流。如要换成1600A的开关,这样母排就要换TMY100*8的比较好(即使40度,也能达1685A)。
回复
9楼
多谢4楼的兄弟和楼主,小弟也经常遇到这样的问题,受用很大啊
回复
10楼
我觉得更换母排不太好,可以做双根母排,也就是说再加一根60X6的排,差不多刚够。