消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看? 规范如下: 7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集
98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看?
规范如下:
7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算 。
12楼
南辕北辙,0.35和0.25是主泵起来的压力要求。与增压稳压消防给水设备对消火栓15m要求两码事! 还讨论半天!!!
回复
13楼
试验消火栓:无论增压稳压消防给水设备还是主泵都不予考虑,满足最不利消火栓即可。
回复
14楼
lichangan1000 发表于 2016-11-4 14:19 试验消火栓:无论增压稳压消防给水设备还是主泵都不予考虑,满足最不利消火栓即可。根据消规13.1.8的规定,试验消火栓要测试其流量、压力、充实水柱。
lichangan1000:
选泵流量、扬程按最不利消火栓(Q至少是15l/s,甚至40l/s),试验消火栓只有一个5l/s。能不能满足!!!水泵曲线、管路曲线应该懂吧!
回复
15楼
九河之间 发表于 2016-11-4 16:12 根据消规13.1.8的规定,试验消火栓要测试其流量、压力、充实水柱。谢谢,有道理
回复
16楼
九河之间 发表于 2016-11-3 11:33 那试验消火栓的作用是什么?不就是检测官网压力、充实水柱是否能达到设计要求吗?管网压力主要靠消防泵实现的,稳压泵只负责最不利点处静压要求。
回复
17楼
谢谢楼主分享!!!
回复
18楼
这图集与新规范有冲突,早就没人用啦
回复
19楼
同意十三楼的,动压与稳压泵产生的临时高压(静压)不一样的。
回复
20楼
关于稳压泵设计压力的确定可以看《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909
回复
21楼
本帖最后由 九河之间 于 2016-12-22 17:39 编辑
谢谢大家的帮助,我现在搞明白了。临时高压给水系统与常高压系统相比,之所以叫临时就是指的平时系统内的压力达不到系统灭火的工作压力,当有火灾时,流量开关或者压力开关或者手动启动消防泵,这时的工作压力才达到系统设计的工作压力,只是临时的现象。所以我们选稳压泵不是按照消防系统灭火时的工作压力来选择,而是按照消规“5.3.3.3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。”的规定就可以了。稳压泵最不利点的工作压力比消防主泵启动后最不利点的压力小些也没关系。
回复