讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题
九河之间
2016年11月02日 16:32:37
只看楼主

消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看? 规范如下: 7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;

消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集
98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看?

规范如下:
7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算 。

1111.png


1111.png

免费打赏
lock0570
2016年11月03日 08:57:51
2楼
不包括试验消火栓的,只需计算最不利的就行。
回复
九河之间
2016年11月03日 11:33:32
3楼
lock0570 发表于 2016-11-3 08:57 不包括试验消火栓的,只需计算最不利的就行。那试验消火栓的作用是什么?不就是检测官网压力、充实水柱是否能达到设计要求吗?
回复
给排水设计佬
2016年11月03日 12:28:07
4楼
谁说最大才0.22MPa的,再大的压力都有,看你会不会选
回复
cnhanhan
2016年11月03日 12:49:35
5楼
验收时,直射超过13米,仰射10米就行了。
回复
九河之间
2016年11月03日 13:49:15
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-3 12:28 谁说最大才0.22MPa的,再大的压力都有,看你会不会选图集上最大压力是0.22Mpa啊,厂家有大的吗
回复
zzx900529
2016年11月03日 14:37:44
7楼
泵可以自己找厂家样本选,老规范有点过时了
回复
galenooo
2016年11月03日 16:57:56
8楼
没有要求的,最不利的已经都达到35米,还怕试验的出不来水么
回复
给排水设计佬
2016年11月04日 12:27:19
9楼
九河之间 发表于 2016-11-3 13:49 图集上最大压力是0.22Mpa啊,厂家有大的吗ZW(L)-II-A~E,最大可以去到1.0MPa
回复
九河之间
2016年11月04日 13:35:41
10楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-4 12:27 ZW(L)-II-A~E,最大可以去到1.0MPaII型的适合水箱在下面的情况,高位水箱最大也就是0.22Mpa
回复
九河之间
2016年11月04日 13:36:06
11楼
zzx900529 发表于 2016-11-3 14:37 泵可以自己找厂家样本选,老规范有点过时了我觉得也是
回复

相关推荐

APP内打开