【划重点】大型地下空间消防性能化设计评估案例分析
co1458697065939
2016年11月02日 16:07:38
只看楼主

首先我们来做几道题: (一)单项选择题 1.清晰高度一般为()m。 A.1m   B.1.50m   C.2m   D.2.50m 2.餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,步行街两侧的建筑利用步行街进行安全疏散,且步行街采用自然排烟设施。自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的()。 A.2%  B.5% C.10%  D.20%

首先我们来做几道题:


(一)单项选择题

1.清晰高度一般为()m。

A.1m   B.1.50m   C.2m   D.2.50m

2.餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,步行街两侧的建筑利用步行街进行安全疏散,且步行街采用自然排烟设施。自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的()。

A.2%  B.5% C.10%  D.20%

(二)多项选择题

下列哪些描述用于防火分隔的下沉式广场的语句是正确的?()

  A.下沉广场的宽度不应小于13m

B.下沉广场的面积不应小于169㎡

C.下沉式广场内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯

D.下沉式广场疏散楼梯的总净宽度不应小于通向下沉广场的设计疏散总净宽度

E.防风雨蓬开口的面积不应小于室外开敞空间地面面积的25%

(三)分析题

请简述人员安全疏散计算分析的定量判定标准。


做完了?想看答案?别急,先从下面这个案例来分析。


一、情景描述

某商务核心区(见图3-45-1)地下一层面积约为102951㎡,主要功能为:

①人行交通系统。

是联系公共区与二级地块的人行通道,为在地下车库停车的使用者提供了清晰和便捷的快速通道,呈“井”字形分布与地块内。

快速通道的净宽为14m,面积约为52529㎡,与各二级地块均有出入口,行人可通过清晰的标识系统找到相应的楼座。

②商业功能。

包括品牌主力店、餐饮区、影剧院、超市等,面积约为50422㎡。

商业西侧室外设置有从南至北、完全开敞的下沉广场,既为商业增加了室外景观,又改善了采光通风及疏散条件。

为满足商业店铺的有效布局,并解决商业疏散问题,在商业区域中间设置了南北长约200m,东西宽度为14 m的室内步行街(见图3-45-2),周围的商业店铺通过步行街进行疏散,步行街设置有多个直通下沉广场的出口,还设置有多部直通室外地坪的疏散楼梯。

该建筑除室内步行街的防火分区划分、借用室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。

在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”,以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。与此同时,通过设置下沉广场,引导步行街人员首先疏散至开阔的下沉广场,有效的解决地下商场疏散楼梯不足的问题。

22.png

图3-45-1  地块功能示意图


23.png

图3-45-2  地下一层步行街示意图


二、案例说明  

本消防性能化设计评估案例包含或涉及下列内容:

(一)人员的耐受性指标的选取。

(二)烟控系统的设计及其量化指标。

(三)性能化设计评估对室内步行街排烟的要求。

(四)性能化设计评估对用于防火分隔的下沉式广场的要求。


三、关键知识点

(一)人员的耐受性指标的选取

人员的耐受性指标,是计算危险来临时间(ASET)时应考虑火灾时建筑物内影响人员安全疏散的因素,包括:烟气层高度、热辐射、对流热、烟气毒性和能见度。

这些参数可以通过对建筑内特定的火灾场景进行火灾与烟气流动的模拟得到。各因素应按以下要求确定:

1.在疏散过程中,烟气层应始终保持在人群头部以上一定高度,人在疏散时不必要从烟气中穿过或受到热烟气流的辐射热威胁。

2.人体对烟气层等火灾环境的辐射热的耐受极限为2.50kW/㎡,即相当于上部烟气层的温度约为180℃~200℃。

3.高温空气中的水分含量对人体的耐受能力有显著影响。人体可以短时间承受100℃环境的对流热,当温度低于60℃(水分饱和)时可以耐受大于30min。

4.火灾中的热分解产物及其浓度与分布因燃烧材料、建筑空间特性和火灾规模等不同而有所区别。在设计和评估时,可简化为:如果空间内烟气的光密度不大于0.1OD/m,则视为各种毒性燃烧产物的浓度在30min内达不到人体的耐受极限,通常以CO的浓度为主要定量判定指标。在设计与评估中,应根据空间高度与大小以及可能的疏散时间来确定该光密度的大小。

5.能见度的定量标准应根据建筑内的空间高度和面积大小确定。对于小空间,能见度指标取5m;对于大空间,能见度指标取10m。


(二)烟控系统的设计及其量化指标

烟控系统的主要设计目标是:

1.为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生的烟气的伤害。

2.为消防救援提供一个救援和展开灭火战斗的安全通道和区域,免受火灾的影响。

3.及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤。

在性能化的烟控系统设计中,排烟量一般采用以下三种方法之一进行计算:

1.排烟量大于火灾时产生的烟气量。

2.排烟量等于火灾时产生的烟气量,且烟层的高度要大于一个临界高度,即保证人员安全的高度。

3.排烟量小于火灾时产生的烟气量,但是烟层的高度下降到临界高度时,人员已经疏散完毕。

由于排烟系统的目的是防止人员受到火灾烟气的影响,因此排烟系统设计应使烟层维持在距离地面一定的高度以上,这个高度又称为临界烟层高度。临界烟层的计算见公式3-45-1。

24.png


其中,Hd烟层距离疏散地面的临界高度; Hc为空间顶棚距离火源位置的高度;h为疏散地面高于火源位置的高度;三者的空间关系见图3-45-3。

25.png

图3-45-3  烟气层、清晰高度示意图


火灾中烟气运动的一般现象是:燃烧产生热烟气,这些热烟气上升并在火焰上方形成烟羽流。烟羽流在上升的过程中不断卷吸空气,因此随着高度的增加烟羽流水平断面的直径和质量流量逐渐增加。这些热烟气在屋顶形成一个热烟层,并随着烟气的聚集,烟层高度逐渐下降。另外,对于空间形状复杂或情况特殊的排烟设计需要进行烟气运动的数值模拟分析(诸如FDS软件)分析。


(三)性能化设计评估对室内步行街排烟的要求

步行街顶棚如设置自然排烟设施,自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的20%;如采用机械排烟,应当经过数值模拟验证。


(四)性能化设计评估对用于防火分隔的下沉式广场的要求

1.不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的安全出口,其最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡;

2.下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;

3.确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不应小于1m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。

四、注意事项

(一)快速通道区域

为了提高通道使用的便利性,局部设置一些简易商业设施,单个店铺的面积不超过80 ㎡。商业设施的设置增加了通道区域的火灾危险性,因此虽然不划分防火分区,但是为了减少通道区内的火灾荷载,限制店铺的面积,如将店铺面积控制在整个通道面积的6%以内。另外,还应按照规范要求设计防排烟系统,自动探测报警及喷淋灭火等消防设施。


(二)步行街区域

步行街作为地下商业区域重要的疏散路径,应确保其在火灾时的安全性。因此,为了减少步行街通道的火灾危险性,通道区域仅作为人流交通场所,不作为商业用途场所。


(三)商业区域

地下商业的主要火灾危险来源于步行街两侧的营业厅、餐饮区、电影院等。这些不同经营类型的商业区域之间应进行有效的防火分隔。为了安全疏散,连接楼梯间的疏散走道应采用耐火极限不小于1h的实体墙进行分隔。作为人员疏散的主要出口下沉广场,应设置不少于1个直通地坪的疏散楼梯总净宽度不应小于相邻最大防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的计算疏散总净宽度。


看了这么多,题目会做了吗?答案来啦。

【参考答案】

(一)1.(C),2.(D)

(二)(CE)

(三)答题要点:

人员安全疏散计算分析的定量判定标准为空间内的火灾环境应同时满足以下两个条件:

1.2m以上空间内的烟气平均温度不大于180℃.

2.2m以下空间内的烟气温度不超过50℃且可视度不小于10m。


22.png


23.png


24.png


25.png

免费打赏
zhouxin439
2016年11月03日 10:41:00
2楼
给水总平面图
回复
lj_guo
2016年11月03日 19:31:43
3楼
多了解学习了
回复
luochongchong
2016年11月07日 09:17:06
4楼
感谢楼主的分享
回复
duanjjxj
2016年11月07日 12:46:30
5楼
感谢楼主的分享
回复
qq_1437374045187
2016年11月09日 11:44:06
6楼
路过学习了~
回复
爱做梦的小菇凉
2016年11月09日 13:55:42
7楼
谢谢楼主分享
回复
lkjh12345321545
2016年11月10日 09:26:26
8楼
这么好的东西,谢谢楼主分享
回复
阿牛博博
2016年11月14日 10:10:01
9楼

谢谢楼主分享
回复
qq_1468572239679
2016年11月14日 16:41:45
10楼
这么好的东西,谢谢楼主分享
回复
wifur
2016年11月14日 18:19:56
11楼
我只知道喷淋大概怎么布话说有没有人给个学习的意见?
回复

相关推荐

APP内打开