钢筋锚固问题探讨
善者建行
2016年10月31日 11:48:42
来自于建筑施工
只看楼主

底部七根25的钢筋,在中间支座锚固就有14根,全是钢筋

底部七根25的钢筋,在中间支座锚固就有14根,全是钢筋

QQ图片20161031114350.png


QQ图片20161031113529.jpg


QQ图片20161031113550.jpg

善者建行
2016年10月31日 11:50:21
2楼
坐等大神支招
回复
冰河世纪2014
2016年10月31日 19:46:06
3楼
钢筋的早小间距不是不小于25么……。
回复
摇摆的重心
2016年11月01日 08:45:46
4楼
[img]我不知道跨度是多少,没法下结论。不过,算了一下,400的梁宽,7根25摆下来,钢筋横向间距也就25,6,刚好满足最小间距;所以要摆还是摆的下的,只是看起来比较拥挤。然后就是锚固问题,支座又小,钢筋又多,个人觉得这种情况下还把两边全部锚固进支座太不科学了,为什么不用一根完整的材料穿过支座,然后用套筒在支座外连接呢?
回复
摇摆的重心
2016年11月01日 08:50:04
5楼
关于中间节点梁下部筋在节点外的连接,可以参照11g图集79页,或者16g图集84页
回复
wx_1489670321130
2017年03月29日 15:30:49
6楼
每天进步一点点!
回复
bbrrff1987
2017年05月23日 09:37:08
7楼
坐等大神支招啊!
回复
wa8xyv3
2017年05月23日 10:33:09
8楼
坐等大神支招
回复

相关推荐

APP内打开