1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了? 2、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。
1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了?
2、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。
1、从变配电房低压系统部分引出电源,且引出了PE线,说明就是以TN-S形式引出的这一路电源,当然后面的TN-S系统内只能用5芯电缆了。但TN系统的末端也完全可以做成局部TT系统,就没必要都是五芯电缆了。
2、中性点接地的变配电房是个电源点,从其可以以TN-S、TN-C、TT的形式引出电源。你见到的出线设计,可能都是到与该变配电房建筑钢筋相连的其它建筑的电源,这种情况,根据雷规,必须采用TN-S配出模式。但如果从该配电室给与配电室建筑建筑钢筋不相连的、较远的其它建筑物B供电时,也完全可以设计为四线TN-C形式出线,进入B建筑总配电室后,将PEN线先做重复接地,完成向TN-S系统的转化。这样对B建筑而言,进线时TN-C形式,内部执行TN-S接地型式,整体看就是TN-C-S系统。
这样对B建筑而言,进线是TN-C形式,内部执行TN-S接地型式,整体看就是TN-C-S系统。
这种供电模式除了经济外,还有可以减少共模电压干扰的作用,对信息技术设备有好处。