TN-S系统和TN-C-S那个更经济实用
雨天joe
雨天joe Lv.7
2016年10月30日 21:06:25
只看楼主

1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了? 2、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。


1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了?



2、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。

免费打赏
cmb178
2016年10月31日 08:34:00
2楼
经济的 安全性差一些
安全的 经济性差一些
回复
beida_energy
2016年10月31日 11:42:54
3楼
cmb178 发表于 2016-10-31 08:34 经济的 安全性差一些安全的 经济性差一些说的好!精辟!
回复
fitman
2016年10月31日 14:34:53
4楼
希望大家在说到TN-C-S系统时,不要总想着只是省了电缆一芯的钱,而是多想想其他方面的好处。
更好的抗共模干扰,更低的零地电压差,N线更好的抗对地的暂态过压等。
只要不产生不期望的工作电流回路,就放心用TN-C-S供电系统。
回复
临海听海风
2016年10月31日 15:04:24
5楼
beida_energy 发表于 2016-10-31 11:42 说的好!精辟!安全的 经济性差一些,这什么逻辑?
回复
一颗呀小白菜
2016年10月31日 16:17:32
6楼
安全第一,出事了还不是设计担责任
回复
co1446261666731
2016年10月31日 18:59:50
7楼
学习
回复
dulan2qiao
2016年10月31日 22:26:12
8楼
经济与安全不可兼得呀
回复
雨天joe
2016年10月31日 23:55:06
9楼
fitman 发表于 2016-10-31 14:34 希望大家在说到TN-C-S系统时,不要总想着只是省了电缆一芯的钱,而是多想想其他方面的好处。更好的抗共模 …多谢版主解答:lol
回复
边军1001
2016年11月01日 08:17:29
10楼
学习 学习学习
回复
北方郎
2016年11月01日 09:04:20
11楼
cmb178 发表于 2016-10-31 08:34 经济的 安全性差一些安全的 经济性差一些谈谈为啥安全?
回复

相关推荐