1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了?2、请问下,我如果想把这个接地形式作成TN-C-S系统,这样我后面也可以用四芯电缆了,要如何调整?附截图3、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。


1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了?
2、请问下,我如果想把这个接地形式作成TN-C-S系统,这样我后面也可以用四芯电缆了,要如何调整?附截图
3、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。


QQ截图20161030163032.png

wkoo000
2016年10月31日 13:24:19
2楼
这个问题论坛里讨论过N多次了,你自己找找看吧
回复
新手前来报到
2016年10月31日 17:18:32
3楼
楼主,找到给我分享一下啊,我也学习学习
回复
雨天joe
2016年10月31日 23:56:50
4楼
新手前来报到 发表于 2016-10-31 17:18 楼主,找到给我分享一下啊,我也学习学习看看这个回答的http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9325351&page=1#pid40097331还有这个更早讨论的,里面很详细http://bbs.co188.com/thread-8775794-1-1.html
回复
这次可以了
2016年11月01日 10:20:13
5楼

谢谢分享!
回复
fmsh1234
2016年11月01日 16:38:03
6楼
tns相对来说是不是更安全呢,单从安全性考虑是不是优先选用tns系统呢
回复
新手前来报到
2016年11月02日 09:05:43
7楼
雨天joe 发表于 2016-10-31 23:56 看看这个回答的http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9325351&page=1#pid40097331还有 …谢谢楼主~~~
回复
head12
2016年11月08日 11:27:05
8楼
建筑物之间用4芯电缆 在同一建筑物内用5芯电缆 也就是TNCS系统。建筑物外用4芯电缆一是可以节省电缆量 二是可以减少PE线和N线的电压差。4芯电缆入户后,要分成5芯,也就是TNCS中的S。其实主要涉及到的是共模电压和差模电压的问题。另外 ,防雷规范中,如果有防雷击电磁脉冲的要求,必须要用TN-S系统