求助 请帮忙分析下事故原因
myguyiqing
myguyiqing Lv.2
2007年11月17日 14:31:27
来自于工地图片
只看楼主

一根电缆中间击穿,图片如下 注:电缆VV22 3*185+1的 设备没有朝负荷请兄弟们帮忙分析下原因 谢谢下图是进线图片 接头没做防水处理

一根电缆中间击穿,图片如下 注:电缆VV22 3*185+1的 设备没有朝负荷请兄弟们帮忙分析下原因 谢谢
下图是进线图片 接头没做防水处理

1195281085127.jpg

免费打赏
hua1965
2008年01月02日 15:39:25
12楼
1,电缆中端要做好防水.
2,电缆不能超过它的额定负荷.
3,带铠电缆必须要两端做好可靠接地,接地电阻要小于4欧姆.不然很有可能被雷电引起很高的电压差击穿电缆绝缘.详细原理我就不再分析了,自己去把工频电和雷电的根本原理学懂了就知道了.
回复
xjw2006
2008年03月09日 13:17:42
13楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
回复
jipingjms
2008年09月22日 17:14:20
14楼

第三条引导人错误。带铠电缆必须要做好可靠接地,但是只能一端接地