求助 请帮忙分析下事故原因
myguyiqing
myguyiqing Lv.2
2007年11月17日 14:31:27
来自于工地图片
只看楼主

一根电缆中间击穿,图片如下 注:电缆VV22 3*185+1的 设备没有朝负荷请兄弟们帮忙分析下原因 谢谢下图是进线图片 接头没做防水处理

一根电缆中间击穿,图片如下 注:电缆VV22 3*185+1的 设备没有朝负荷请兄弟们帮忙分析下原因 谢谢
下图是进线图片 接头没做防水处理

1195281085127.jpg

免费打赏
myguyiqing
2007年11月17日 14:52:49
2楼
进线 在墙壁开孔90度顺墙壁
回复
myguyiqing
2007年11月17日 14:54:07
3楼
击穿部位
回复
myguyiqing
2007年11月17日 14:55:30
4楼
室内接线端
回复
myguyiqing
2007年11月17日 14:57:50
5楼
大家帮忙分析下是不是电缆选错型号了现在用的是VV22的是不是要用VV的(就是不带凯装铁皮的)
这两天还在下雨,铁皮联电的结果呢?
回复
myguyiqing
2007年11月17日 17:14:17
6楼
上去
回复
myguyiqing
2007年11月18日 15:15:24
7楼
27个浏览一个回的都没有,现在论坛怎么这个样子了?难道大家一点互相帮助的观念都没有了吗?
寒心.........
回复
myguyiqing
2007年11月20日 10:21:47
8楼
up
回复
会飞的海豚
2007年11月20日 15:14:51
9楼
是不是雷击电流没有有效的接地引流,看图片别的地方都没有损伤,要不就是过电流没有保护好引起电缆绝缘击穿。
回复
chenshikun1962
2008年01月01日 09:43:19
10楼
楼主:1、从图片上看见你安装的电缆头未做任何安全防氺水措施。2、敷设前后很有可能电缆已受外伤,在送电检查相间、及对地绝缘时不够仔细。3、带伤相线在下雨时受潮进水,绝缘降低对地放电造成短路故障、发生绝缘击穿烧坏电缆。
回复
liq188
2008年01月01日 22:14:49
11楼


凯装铁皮防动物咬,防是蛀,还可接地保护,有比没的好.但许多人不进行电气接地,只当保护用,不妥
回复

相关推荐

APP内打开