C30砼柱子错打成C25砼影响大吗
cow1477664305841
2016年10月28日 22:32:24
只看楼主

加地下室共三层,门面三十二根柱子本来C30砼错打成C25砼影响大吗,怎么处理

加地下室共三层,门面三十二根柱子本来C30砼错打成C25砼影响大吗,怎么处理
免费打赏
滴踢
2016年10月28日 23:36:41
2楼
模型里改了混凝土等级再算算看 轴压比什么的前后对比下呗
回复
蓝天飞翔
2016年10月29日 16:39:07
3楼
可以先进行一下验算,若不合格,没什么说的,拆除重建;(亦可做加固处理,成本也不低)
回复
结构陈某人
2016年10月30日 18:21:27
4楼
核算轴压比,差较多的话要加固。可考虑粘纤维布加固。
回复
机械迷城
2016年10月30日 18:31:55
5楼
重新计算,复核结果,加固处理
回复
鱼爱唱歌
2016年10月30日 23:24:47
6楼
感谢各位层主的回答,给自己积累专业知识。
回复
behiandfe
2016年10月31日 10:55:46
7楼
不错的楼主, 谢谢分享这么好的资料。
回复
co1477536032105
2016年10月31日 11:04:28
8楼
要看柱子轴压比,对轴压比较大的柱子进行校核。
回复
swoon_ph
2016年10月31日 12:11:46
9楼
三层的话估计问题不大,首先你楼面是做什么的?看下楼面荷载差多少。
回复
kengjindhef
2016年10月31日 12:56:28
10楼
C20强度等级的混凝土比C20的药膏很多的。
回复
蔡昌辉
2016年10月31日 13:43:00
11楼
门面柱是地面部分还是地下?地面上的话一般问题不大
回复