加地下室共三层,门面三十二根柱子本来C30砼错打成C25砼影响大吗,怎么处理
加地下室共三层,门面三十二根柱子本来C30砼错打成C25砼影响大吗,怎么处理
2楼
模型里改了混凝土等级再算算看 轴压比什么的前后对比下呗
回复
3楼
可以先进行一下验算,若不合格,没什么说的,拆除重建;(亦可做加固处理,成本也不低)
回复
4楼
核算轴压比,差较多的话要加固。可考虑粘纤维布加固。
回复
5楼
重新计算,复核结果,加固处理
回复
6楼
感谢各位层主的回答,给自己积累专业知识。
回复
7楼
不错的楼主, 谢谢分享这么好的资料。
回复
8楼
要看柱子轴压比,对轴压比较大的柱子进行校核。
回复
9楼
三层的话估计问题不大,首先你楼面是做什么的?看下楼面荷载差多少。
回复
10楼
C20强度等级的混凝土比C20的药膏很多的。
回复
11楼
门面柱是地面部分还是地下?地面上的话一般问题不大
回复