求助:35kV变压器到开关柜是走绝缘穿墙套管还是直接走电缆

求助:35kV变压器到开关柜是走绝缘穿墙套管还是直接走电缆


免费打赏
qq_1451373735305
2016年10月27日 19:39:23
2楼
非常急,求大神帮忙
回复
qq_1451373735305
2016年10月27日 19:50:25
3楼
有大神么,求帮忙
回复
qq_1451373735305
2016年10月27日 20:06:31
4楼
变压器在室外,开关柜在室内,是不是应该用穿墙绝缘套管
回复
qq_1451373735305
2016年10月28日 08:17:10
5楼
有大神么,求帮忙
回复
电气交流
2016年10月28日 08:39:55
6楼
我们都是电缆进出线 当然用套管也可以 但麻烦点
回复
zljsyc
2016年10月28日 08:46:12
7楼
走电缆的占多数,走母线穿墙也行,一墙之隔的话也可以穿墙。
回复
qq_1451373735305
2016年10月28日 08:55:29
8楼
电气交流 发表于 2016-10-28 08:39 我们都是电缆进出线 当然用套管也可以 但麻烦点那什么时候用套管呢?
回复
qq_1451373735305
2016年10月28日 08:57:31
9楼
zljsyc 发表于 2016-10-28 08:46 走电缆的占多数,走母线穿墙也行,一墙之隔的话也可以穿墙。谢谢,那什么时候要走穿墙呢?
回复
工地砌砖头
2016年10月29日 22:02:02
10楼
根据电房布置考虑:电缆从电缆沟走,穿墙套管要铜排从空中走,若高压柜正在变压器相对好加工排,不正对比较麻烦。同时高压柜走排和电缆布置形式也不一样。一般情况下,变压器容量大走穿墙套管铜排适宜,小容量走电缆适宜且造价低。
回复
huanglongmiao
2016年10月30日 17:51:23
11楼
用电缆的多一些,尤其是在配电上,如果变压器在户外,建议用电缆,方便,与开关柜配合也顺畅。用母排,需要考虑开关柜接线方式。