2016 年建设工程施工图审查技术问答(结构专业),总结全面,值得拥有! 结构专业施工图审查技术问答 一、荷载 1、消防车荷载板跨在 3m×3m 到 6m×6m 之间的,按跨度插值还是按板面积插值? 答:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(以下简称 GB50009)表 5.1.1 注 4 : “ 第 8 项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于
2016 年建设工程施工图审查技术问答(结构专业),总结全面,值得拥有!
结构专业施工图审查技术问答
一、荷载
1、消防车荷载板跨在 3m×3m 到 6m×6m 之间的,按跨度插值还是按板面积插值?
答:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(以下简称 GB50009)表 5.1.1
注 4 : “ 第 8 项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于
3m×3m~6m×6m 之间时应按线性插值确定”。经试算按跨度插值其
结果比按面积插值略小,相差不超过 5%(见下表)。两种方法都可以,如果板块非正方形可按面积插值折减。
跨度
|
按跨度折减
|
按面积折减
|
折减后比值
|
|
|
|
|
4m×4m
|
30
|
31.11
|
0.964:1
|
|
|
|
|
4.5m×4.5m
|
27.5
|
28.75
|
0.957:1
|
|
|
|
|
5m×5m
|
25
|
26.11
|
0.957:1
|
|
|
|
|
2、局部出屋面小塔楼,小塔楼墙面设有一处至大屋面的检修门(建筑图上已注明“此门仅用于检修”,另外建筑图上也注明此屋面为非上人屋面),此种情况下审图人员要求大屋面按上人屋面考虑荷载是否合理?另外,“偶尔有少许人”在屋面上活动,荷载是否按上人屋面取值?
答:建筑设计为非上人屋面,审图人员要求按上人屋面考虑荷载,不合理。“偶尔有少许人”在屋面上活动,应查明活动种类,并按相应荷载取值。
3、根据常规经验,家庭贮藏室的活荷载应该不会大。2010 年江苏省
结构专业施工图审查技术问答“一.2”条认为住宅贮藏室的活荷
第 1 页 共 28 页
2016 年江苏省建设工程施工图审查技术问答(结构专业)
载可取“3.0~5.0”kN/m2,但 2011 年的省审查技术问答“一.7”
条明确住宅贮藏室的活荷载取 5.0kN/m2、不应减少。按 5.0 kN/m2
取值是否偏严?
答:GB50009 表 5.1.1 中规定贮藏室活荷载为 5.0 kN/m2,对建筑功能是住宅、商场等未作分别,设计应执行该项要求。
二、地基基础
1、《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010(以下简称
管桩规程)第 3.3.1-3-6 条规定,较厚的淤泥土层及高灵敏度的淤泥质土层等软土场地,不应采用管桩。请问:(1)较厚(深度)
这个度如何控制?(2)淤泥土层中管桩的长径比如何控制?(3)
淤泥土层较厚,管桩接头在淤泥土层中是否可行?
答:(1)该规定主要考虑软土层较厚时,采用预制管桩会出现以下问题:挤土效应对周边环境存在不利影响;工程桩施工完成后土方开挖时,由于软土中桩周约束较差,工程桩易发生倾斜、断桩。软土场地采用预制管桩,必须采取措施。例如:对浅层场地进行
加固,在桩顶位置形成“硬壳层”等。
(2)管桩规程第 3.3.2-2 条对穿越一定厚度坚硬土层的管桩有长
径比要求。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008(以下简称 JGJ94)
第 3.1.3-2 条要求“对于桩侧土不排水剪切强度小于 10kPa 且长径比大于 50 的桩,应进行桩身压屈验算。” JGJ94 第 5.8.4 条要求“对
于高承台基桩、桩身穿越可液化土或不排水剪切强度小于 10kPa
(地基承载力小于 25kPa)的软弱土层的基桩,应考虑压屈影
响······”。
第 2 页 共 28 页
2016 年江苏省建设工程施工图审查技术问答(结构专业)
(3)管桩应尽量避免在淤泥质土层中接头。
2、管桩规程第 3.3.1-3-6 条规定管桩桩长范围内有较厚的中等液化土层时不应采用管桩,这里的“较厚”在审图时如何把握?如果中等液化土层不是连续分布而是与非液化土层间隔分布,是否可以不执行这条规定?
答:所谓“较厚”,在标准中未见绝对值描述。GB50011 表 4.3.6 规
定,对地基液化等级为中等场地上的抗震设防乙类或丙类的建筑工程,应采取抗液化措施。对于中等液化土层不是连续分布的情况,应视具体情况判断。
3、管桩规程第 3.3.1-3-1 条规定,地下水或场地土对管桩的混凝土、钢筋及外露铁件有强腐蚀作用的场地不应采用管桩。请问对混凝土或钢筋任一项有强腐蚀作用是否就不应采用管桩吗?不采用管桩还有其它桩型可以替代吗?
答:地下水或场地土对混凝土或钢筋具有强腐蚀作用时,任何桩型都
应采取防护措施。《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 第
4.9.2 条规定:“腐蚀环境下宜选用预制钢筋混凝土桩。腐蚀性等
级为中、弱时,可采用预应力管桩或混凝土灌注桩。”表 4.9.5 则
规定了强、中、弱腐蚀等级的混凝土桩身防护要求。
4、新预制方桩图集苏 G/T25-2013 中没有边长 250 的桩,若采用可否
按旧图集苏 G07-2003 选用?
答:如果图集未被其批准发布的行政主管部门废止,原则上可以在其编制适用范围内使用,但应符合现行标准的要求。(注:边长小于
300 的桩,一般用于地基处理以及 3 层以下的低层房屋或简单构
筑物的基础。)
第 3 页 共 28 页
2016 年江苏省建设工程施工图审查技术问答(结构专业)
5、管桩规程第 4.3.1 条中直径 500 的管桩最小壁厚为 110mm,而预应力混凝土管桩图集苏 G03-2012 中有直径 500、壁厚 100 规格的桩型,是否可用?
答:咨询标准管理部门得到回复如下:《先张法预应力混凝土管桩》
GB13476-2009(以下简称 GB13476)表 4 有直径 500、壁厚 100
规格的桩型;管桩规程于 2010 年发布,按 GB13476 第 5.3 条要求
“纵向预应力钢筋混凝土保护层不得小于 40mm”,考虑耐久性要
求,加大了某些型号管桩的壁厚。《建筑地基基础设计规范》
GB50007-2011(以下简称 GB50007)于 2011 年发布,第 8.5.3-11
条要求预应力管桩主筋混凝土保护层厚度不应小于 35mm。图集
苏 G03-2012 中直径 500、壁厚 100 规格的桩型保护层厚度符合
GB13476、GB50007 的规定,一般情况下可以使用。
6、建筑高度超过 60m,采用边长 500 或 450 的预制空心方桩,是否符合管桩规程第 3.3.1-1-3)条要求?
答:咨询标准管理单位得到回复如下:管桩规程的规定同样适用于预制空心方桩。管桩规程此要求考虑了基础与较高建(构)筑物刚度的匹配和稳定性要求。采用预制空心方桩时,应按惯性类比,边长不应小于 500。
7、预制管桩用作抗拔桩,桩顶与承台连接的构造按照管桩规程第
3.4.2-3 条要求“桩身钢筋全部直接锚入承台”,而实际工程施工中,
这种做法施工难度大,桩身破坏,质量难以保证。现在省标图集《机械连接预应力混凝土管桩》以及方桩、竹节桩等均有锚筋与桩头机械连接的做法,是否可用否?
答:GB50007 第 8.5.12 条条文说明“预应力管桩作为抗拔桩使用时,预应力筋必须锚入承台”。管桩规程的要求与 GB50007 一致。采用预制管桩作为抗拔桩,需截桩时仍应符合管桩规程第 3.4.2-3 条
要求。钢筋套筒机械连接有国家标准,预制管桩桩端采用预埋机械套筒连接的技术,已通过省内组织的专项论证,可以采用。
8、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(以下简称 GB50011)第 4.1.6
条规定,当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表 4.1.6 所
列场地类别的分界线附近时,应允许按插值方法确定地震作用计
算所用的特征周期。此处应如何理解,可否直接按表 4.1.6 取值?
答:根据 GB50011 第 4.1.6 条条文说明,插值是为了避免场地分界从
II 类至 IV 类的跳跃。场地类别、特征周期应由地质勘察单位根据
勘察情况按岩土工程勘察规范和 GB50011 确定。
9、坡地建筑纯地下室顶板上南北向地面标高相差较大,地下室层高、顶板覆土厚度均相同,在地面排水较好的情况下(不考虑低洼处地面积水),地下室底板抗浮水位标高能否按相对应的地面标高以下 500mm考虑?
答:抗浮水位应根据通过审查的岩土工程勘察报告确定。本例所述地形条件下,地下室南北向地面标高相差较大,水力坡度随地形坡度变化,仅按勘察期间实测水位来确定抗浮水位,不够确切。此时抗浮水位宜根据地形、地貌及排水条件分区块确定。勘察报告如未提出分区标高,可组织水文地质方面专家进行专项论证。论证结论由勘察单位核定后出具报告,并应通过审查。
10、根据 GB50007 附录 T.0.9 条,工程桩验收检测的抗拔力按桩身的开裂承载力确定,故其工程桩验收检测时的最大抗拔力无法达到其特征值的两倍。但有质监单位(检测中心)在工程桩验收时严格执行最大加载量,即检测单桩抗拔承载力极限值。按桩身的开
裂承载力除以 2,会得出工程桩不合格的结论。工程桩的检测随机性又很重要,受检的工程桩不应预先指定、特制,但工程抗拔桩又不可能统一按极限值抗裂配筋,如何解决这一矛盾?