制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定? 该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。 下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对吗?
制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?
该建筑建筑高度22米。整个建筑按仓库定性,体积大于5000,取室内消火栓设计流量为25L/s;整个建筑按仓库定性,体积大于50000,取室外消火栓设计流量为45L/s。
附图:
13楼
专业技术贴,所以要用专心的回复,顶!
回复
14楼
太 牛了,这方案设计得,期待中
回复
15楼
过了一遍,觉得不错。
回复
16楼
好资料 但是没细看
回复
17楼
可咨询建筑专业整体是否为一个建筑物,就平面图来看应该为一个整体建筑。可对单个单体厂房和仓库分别计算室内消火栓需要水量,2个仓库室内消火栓用水量均为25L/s,2个厂房室内均为20L/s。标准要求为最小值,楼主可布置消火栓保护圈图来衡量保护面积,在不足处可增设室内消火栓。若仓库等设有水喷淋系统,消火栓可相应减小。室外消火栓按整体建筑物计算结合布置间距优化设计。
回复
18楼
zyd123wuyue 发表于 2016-11-22 12:48 可咨询建筑专业整体是否为一个建筑物,就平面图来看应该为一个整体建筑。可对单个单体厂房和仓库分别计算室 …怎么能理解成两个厂房和两个仓库呢?厂房是一个,分了两层,每层为一个防火分区;仓库也是分了两个防火分区。一个仓库分成两个防火分区,能按两个仓库算室内消火栓用水量吗?另外,仓库设喷淋,假使能看做一个建筑,且由自动水灭火系统“全保护”,按3.5.3 ,也只有高层建筑和多层建筑的室内消火栓设计流量可以折减,这个单层仓库也可以折减么?这个单层仓库算“多层建筑”么?
回复
19楼
孙学生 发表于 2016-11-22 15:42 怎么能理解成两个厂房和两个仓库呢?厂房是一个,分了两层,每层为一个防火分区;仓库也是分了两个防火分 …首先既然厂房、仓库也分别设置2个分区,分区的意义就是分别计算水量,分别设置应急切断系统,分别设置消防保护系统,若一个分区着火可单独控制分区的消防系统对其扑灭,不至于从其他分区接水龙带灭火,所以按防火分区计算各个区域的消火栓用量。
回复
20楼
孙学生 发表于 2016-11-22 15:42 怎么能理解成两个厂房和两个仓库呢?厂房是一个,分了两层,每层为一个防火分区;仓库也是分了两个防火分 …这个仓库不是多层建筑,设置喷淋的仓库中,消火栓流量可折减是工程经验,因为雨淋系统已经对所保护区域进行设计,已经考虑充分冷却覆盖,此时,室内消火栓为辅助消防力量。与室内只设置消火栓单一灭火系统计算消防水量有区别。
回复
21楼
zyd123wuyue 发表于 2016-11-22 17:20 首先既然厂房、仓库也分别设置2个分区,分区的意义就是分别计算水量,分别设置应急切断系统,分别设置消防 …头一次听说按防火分区确定室内消火栓用水量,没反应过来,让我好好想想…….
回复