氟里昂离心式制冷压缩机 加负荷时 蒸发器蒸发压力是增加还是减小啊??
氟里昂离心式制冷压缩机 加负荷时 蒸发器蒸发压力是增加还是减小啊??
2楼
自己顶一下啊!!我的螺杆压缩机二级机头震动高 大家说说看法
回复
3楼
不论什么制冷机,只要增加压缩机的负荷(容量),蒸发压力肯定是下降的。如果是给蒸发器增加负荷,那蒸发压力当然是会上升哦。
回复
4楼
那为什么呢?可以详细的说一下吗?
回复
5楼
原蒸发压力不变,增加了压缩机的容量,实际上就是增加了压缩机的吸排气量,蒸发器的热负荷会越来越小,蒸发压力也会随之减小;就像一个固定水位的水池,加大水泵的流量或增加水泵的台数去抽,你说该水池里的水是不是会少得更快?反过来,水泵的流量和功率不变,而水池在不断增加水量,那它的水位是否会越来越高?就像压缩机的容量不变,蒸发器的热负荷增加,蒸发压力当然是会上升的。
回复
6楼
谢谢!一语惊醒梦中人
回复
7楼
一语惊醒梦中人啊,呵呵
多问一句,荣昌版主
冷凝压力呢?
回复
8楼
是不是和蒸发压力相反?
回复
9楼
蒸发压力小了,冷凝压力肯定也小了,正比变化的。除非冷凝条件跟不上。