请问各位高手:你们在设计中对有线电视,网络,电话的分支线都穿什么管敷设啊,规范有具体的要求吗?

请问各位高手:你们在设计中对有线电视,网络,电话的分支线都穿什么管敷设啊,规范有具体的要求吗?
免费打赏
xwy
2004年12月20日 10:40:09
12楼
规范有没有具体的规定?
回复
xmznt
2004年12月20日 15:37:15
13楼
1、 电缆敷设
  (1)、电缆规格应符合设计要求,敷设前应清理桥架及管内杂物;排列整齐,无机械损伤,标志牌装设齐全、正确、清晰。
  (2)、在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆应放在电力电缆的下面,1KV及其以下的电力电缆应放在1KV以上电力电缆的下面;垂直敷设或45。倾斜敷设的电缆在每个支架上应固定,桥架上电缆每隔2m处应固定。
2、 电线敷设
  (1)、电线规格、色标应符合设计要求,敷设前应清理桥架及管内杂物;排列整齐,无机械损伤,标志牌装设齐全、正确、清晰。
  (2)、管子长度超过1m时,管内穿线应用钢丝牵引,护口完整,电线出盒长度不超过200mm,管内电线容量不超过管子内径的3/4。信息线在管内盒(箱)内不能弯折。
  (3)、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:管子长度每超过45米,无弯曲时;管子长度每超过30米,有一个弯曲时;管子长度每超过20米,有2个弯曲时;管子长度每超过12米,有3个弯曲时。
3、 线头接驳
  (1)、电缆终端和接头的制作:详见GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第六章“电缆终端和接头的制作”。
  (2)、电线接驳:丁字形连接时,采用铜线接驳、焊锡、缠防水带、缠绝缘带的施工工艺,其他接法类似;过线盒及灯具内线头并线,采用端子或压线帽接线方式;信息线不能有中间接头,终端与设备连接时,必须用专用工具连接。
回复
nly19761999
2004年12月20日 20:12:32
14楼
很多时候审图要求弱电一律用金属管材,可到了工地,施工方或甲方总是要求换为PVC,最后往往妥协为干线为金属管,分支线用PVC管,我做的不少都是这样结果
回复
zzhenwen
2004年12月20日 21:12:59
15楼
KBG管,屏蔽好!!!!!!!
回复
xmznt
2004年12月20日 21:56:02
16楼
设计和施工总是相对的!
回复
xwy
2004年12月22日 10:15:06
17楼
谢谢各位的解答,如果是在吊顶内敷设,那还是采用钢管好点咯,是吗?
回复
xwy
2004年12月22日 10:15:11
18楼
谢谢各位的解答,如果是在吊顶内敷设,那还是采用钢管好点咯,是吗?
回复
tox_100
2004年12月25日 18:51:37
19楼
网络线、电话线最好还是用金属管,电视线可以用PVC的。但是用金属管的话会非常麻烦,必须用电焊做跨接,以保证良好接地,而且要确保管口没有毛刺。
回复
彦伟
2004年12月25日 20:39:37
20楼
1、电视的干管和支管可视造价要求采用焊接钢管或FPC管;
2、电话系统不知你是否采用综合布线4对非屏蔽双绞线,如果采用普通RVB电话3、线采用FPC管,采用综合布线4对非屏蔽双绞建议采用焊接钢管;
3、网线采用焊接钢管,作为线缆保护管及屏蔽层保护。
注:电话电缆采用综合布线4对非屏蔽双绞线与网线同步敷设时,可同管敷设。
回复
qing_hee
2004年12月25日 21:42:26
21楼
用PVC管的多,钢管好,造价也高。