砼梁加固方法及注意事项 方法适用情形 具体加固方法1.外粘碳布加固法 构造要求a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。经验之谈a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。

砼梁加固方法及注意事项


方法适用情形



具体加固方法


1.外粘碳布加固法

构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。


经验之谈

a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。

b、粘碳布和粘钢板相遇问题。梁支座受弯加固,如处理另外一个方向采用粘钢板加固时,应碳布在下钢板在上。


c、防火问题。由于粘贴碳布加固,其材料包括粘结剂和碳布两种材料,其中粘结剂的使用环境温度不得高于60℃,故对于高温环境的混凝土结构采用该方法进行加固时,应采取相应的防护措施。目前国家无相关规范要求,通常做法为采用水泥砂浆抹面。

2.外粘碳布U型箍





构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、锚固U型箍宽度:端箍应≥梁底碳布宽度的2/3,且应≥200mm;中间箍应≥梁底碳布宽度的1/2,且应≥100mm。c、抗剪加固U型箍: U型箍上端应设置纵向压条锚固,当梁高h≥600mm时,应在梁腰部增设一道纵向腰压条。

3.外粘钢板加固法

构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、粘贴钢板厚度要求:人工涂胶≤5mm;压力注胶≤10mm;d、粘贴钢板加固量:受拉区≤3层;受压区≤2层;且钢板总厚度≤10mm。


经验之谈
同混凝土梁受弯加固外粘碳布。

4.外粘钢板U型箍

构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、锚固U型箍:端箍应≥梁底钢板宽度的2/3,且应≥80mm;中间箍应≥梁底钢板宽度的1/2,且应≥40mm;U型箍厚度应≥梁底钢板厚度的1/2,且应≥4mm;c、抗剪加固U型箍: U型箍上端应设置纵向压条锚固,当梁高h≥600mm时,应在梁腰部增设一道纵向腰压条。

5.外粘型钢
构造要求
a、角钢厚度应≥5mm,角钢边应≥50mm;b、缀板截面 应≥40mmx4mm,其间距用≥20r(r为单根角钢截面的最小回转半径),且应≤500mm。


经验之谈
a、加固方案选择问题。由于该加固方法需将所有扁钢箍穿过原楼板,该做法对原楼板损伤太大,故一般不建议采用该加固方法。如确实需要采用该方法,可采用钢筋代替扁钢箍,减少对原楼板的破坏。


b、防火问题同混凝土柱采用外粘型钢加固,可参见砼柱加固。


【声明】本文版权归微信公众号“ 土木检测 ”,如需转载请联系原作者。
ps,本系列文章涉及的资料请在微信公众号“ 土木检测 ”内回复“系列”获取。

免费打赏
schweinen
2016年11月16日 09:00:31
2楼
写的非常详细,图文并茂,受益良多
回复
xinhailengyan
2016年11月16日 13:54:20
3楼
写的非常详细,受益良多
回复
cfdefighidef
2016年11月17日 13:59:52
4楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊
回复
janele1216
2016年12月01日 15:07:19
5楼
谢谢11111111111111
回复
猪头阿三
2016年12月05日 08:05:42
6楼

学习了,资料比较详细
回复
co1480930401394
2016年12月05日 17:41:36
7楼
加固挡风很不错
回复
任树刚
2017年02月13日 11:53:40
8楼
常规思路手法
回复
duoduo127
2017年02月16日 14:58:48
9楼
不错 谢谢楼主分享
回复
coa1483925046288
2017年03月14日 12:44:55
10楼
谢谢楼主 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开