请教:在计算轴压比时是否考虑消防车荷载?
zhenqi_ok
Lv.2
2007年11月16日 20:59:46
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
我认为轴压比的目的是控制结构的延性,主要是从抗震的角度出发,那么在计算轴压比力时是否需要计入消防车荷在载呢?
我认为轴压比的目的是控制结构的延性,主要是从抗震的角度出发,那么在计算轴压比力时是否需要计入消防车荷在载呢?
免费打赏
ougaogong
2007年11月17日 17:16:23
2楼
本人认为要计算。
回复
jessol
2007年11月17日 20:35:46
3楼
yao 要折减
回复
zhenqi_ok
2007年11月18日 14:04:18
4楼
那么计入消防车荷载后是否能将轴压比的限值放宽呢?毕竟消防车荷载与地震荷载同时出现的概率极小。
回复