负荷利用系数可以取多少
ndslcls
ndslcls Lv.2
2007年11月16日 20:49:29
只看楼主

近来搞设计碰到了一个房地产开发小区,设计2400套住宅楼,每户设计容量为7KW,则安装容量为16800KW,查了相关规定,超过300户的利用系数取0.35,,没有找到更大型住宅区的利用系数了,在我这种情况下可以取多少呢?有人提出利用系数取0.2,选择4台1000KVA变压器,会不会小了点.我的观点是如果取利用系数取0.2的情况下应选择2台2000KVA变压器,并且丙台变压器可以实现并列运行,这样相互调节的空间大点;请各位大虾指点指点,有没有明确大型住宅区的负荷利用系数的相关条文。

近来搞设计碰到了一个房地产开发小区,设计2400套住宅楼,每户设计容量为7KW,则安装容量为16800KW,查了相关规定,超过300户的利用系数取0.35,,没有找到更大型住宅区的利用系数了,在我这种情况下可以取多少呢?有人提出利用系数取0.2,选择4台1000KVA变压器,会不会小了点.我的观点是如果取利用系数取0.2的情况下应选择2台2000KVA变压器,并且丙台变压器可以实现并列运行,这样相互调节的空间大点;请各位大虾指点指点,有没有明确大型住宅区的负荷利用系数的相关条文。
免费打赏
hudie522
2007年11月19日 08:21:11
12楼
你的观点估计行不通,首先你得确定住宅的变压器在当地供电部门允许你上多大,不是你说上2000KVA就上的,这个有限制的。
另外,系数你得按该台变压器带的实际户数来选择!

电气相关网站:

http://www.cdq.cc/index/index.asp
回复
fnc480304
2007年11月19日 09:04:50
13楼

实际上一定要根据各地区供电局的规范要求去做。如江苏则户用电不小于8KW,该系数不能小于0.5,另外这么大的小区,必然还有其它配套设施的用电,要综合考虑。
回复
zfl_2000
2007年11月19日 12:33:10
14楼
0.4左右
回复
zfl_2000
2007年11月19日 12:33:33
15楼
0.5左右
回复
summer_snow
2007年11月19日 12:38:50
16楼
负荷计算应结合户型面积大小及当地供电要求
回复
xiekun380
2007年11月19日 23:28:43
17楼
如果我搞的话,该小区按楼盘布局及各楼住户综合考虑建两个10KV变电所,每个变电所设两台1000KVA干式变压器供电,这样较建多个箱式变电站供电划算.系数按0.35考虑合适..
回复
xienxuelanghu
2007年11月20日 08:20:44
18楼
路过,学习拉
回复
flying08341
2008年05月12日 09:08:26
19楼
490到510之间的就取0.26,户数多了更小
回复

相关推荐

APP内打开