负荷利用系数可以取多少
ndslcls
ndslcls Lv.2
2007年11月16日 20:49:29
只看楼主

近来搞设计碰到了一个房地产开发小区,设计2400套住宅楼,每户设计容量为7KW,则安装容量为16800KW,查了相关规定,超过300户的利用系数取0.35,,没有找到更大型住宅区的利用系数了,在我这种情况下可以取多少呢?有人提出利用系数取0.2,选择4台1000KVA变压器,会不会小了点.我的观点是如果取利用系数取0.2的情况下应选择2台2000KVA变压器,并且丙台变压器可以实现并列运行,这样相互调节的空间大点;请各位大虾指点指点,有没有明确大型住宅区的负荷利用系数的相关条文。

近来搞设计碰到了一个房地产开发小区,设计2400套住宅楼,每户设计容量为7KW,则安装容量为16800KW,查了相关规定,超过300户的利用系数取0.35,,没有找到更大型住宅区的利用系数了,在我这种情况下可以取多少呢?有人提出利用系数取0.2,选择4台1000KVA变压器,会不会小了点.我的观点是如果取利用系数取0.2的情况下应选择2台2000KVA变压器,并且丙台变压器可以实现并列运行,这样相互调节的空间大点;请各位大虾指点指点,有没有明确大型住宅区的负荷利用系数的相关条文。
免费打赏
cz13306196492
2007年11月17日 09:51:32
2楼
0.4左右
回复
hanqiangding@co163
2007年11月17日 12:20:26
3楼
你的观点估计行不通,首先你得确定住宅的变压器在当地供电部门允许你上多大,不是你说上2000KVA就上的,这个有限制的。
另外,系数你得按该台变压器带的实际户数来选择!
回复
zhe.fj
2007年11月17日 12:39:24
4楼
要看每台变压器带多少户来确定同时系数
回复
ndslcls
2007年11月17日 20:30:43
5楼
在当地供电的情况下最大的民用电已上到了2500KVA/台变压器的先例
回复
hlss
2007年11月17日 22:18:33
6楼
同意四楼的,需用系数是根据一台变压器所带的户数多少来决定的
回复
jhljx
2007年11月18日 10:45:58
7楼
需用系数是根据一台变压器所带的户数多少来决定的,还要考虑一台变压器的供电半径一般不超过500米
回复
zhang_tao_2004
2007年11月18日 10:52:06
8楼
不能笼统地谈系数去多少,要看每台变压器或干线带多少户来确定同时系数,各个少册上都有经验数据可以参考!
回复
guanbin919
2007年11月18日 12:28:31
9楼
我们这里的2400套的房开用的是4台1000的变压器。最好不要考虑并联运行,因为并联的3个条件不好满足,操作装置和接线复杂,普通电工运行维护存在隐患。我们这里公用配变1500台左右,10kV级配变从不并联运行,只有35kV及以上才有。
设计负荷也不是实际负荷,通常设计值为最大实际值,作为居民用电户负荷高峰集中于傍晚做饭时段;过此时段就平稳下降。
要是还是不放心,就申请投入10kV专用线路好了。
回复
mr_yon
2007年11月18日 18:24:11
10楼

楼主你已经说的很清楚了,超过300户的取0.35,你还想怎么做?这个系数是有个界限的,不是随户数的增加可以无限小下去的.
回复
summer_snow
2007年11月19日 00:19:10
11楼
全国民用电气建筑技术措施中2.5.2表中规定,大于15000mm2面积的照明负荷需用系数选用0.4~0.6,房地产开发小区的主要负荷属于照明,而每户使用的照明负荷中的插座容量比例较大,故需用系数应选得小一些,建议选用0.4
回复

相关推荐